Показано с 1 по 4 из 4

Тема: плк 110 м02 управление частотным приводом по RS485

  1. #1

    По умолчанию плк 110 м02 управление частотным приводом по RS485

    Добрый день Всем.Суть вопроса такая:
    На следующий год планирую модернизацию водоснабжения для полива на даче. Сейчас установлен ПР200, обычный насос 220 вольт (из него сделана насосная станция )работающий по верхнему и нижнему давлению по датчику 4-20ма, уставки задаются с ПР200. Насос забирает воду из емкости(2 куба), в неё вода наливается из скважинного насоса по датчикам верхнего и нижнего уровня. Насос из емкости работает на автополив. В текущей конфигурации все работает без нареканий. Зоны автополива увеличиваются,емкости становится маловато,насоса уже не хватает,плюс еще газон начнет появляться.Принято решение поставить емкость 5-7 кубов, производительный насос трехфазный(Grundfos CM5-5), для управления насосом частотный привод, центральные мозги поставить ПЛК110-60 м02(они есть в наличие).
    Отсюда возникает вопрос в выборе частотного привода. Меня очень радует как работает скважинный насос SQE с блоком CU301,тот же самый частотный привод с поддержанием давления,с кучей защит от сухого хода(она очень адекватно работает,насос анализирует резкое падение мощности),перегруза,перенапряжения,и тд. Для таких целей есть специально заточенный частотный привод Danfos Aqua Drive FC202, Altivar630. Но там ценник и сроки поставки(выход из строя всегда может быть),да и как то жирно получается на дачу.
    Возникла идея поставить дешевые частотные привода(Altivar12,Siemens V20,Danfos FC51) перед ним повесить SDM220(для мониторинга электропитания) и программно с ПЛК по RS485 реализовать алгоритмы ПИД,спящий режим,защита сухого хода,защита от протечек,плавающая уставка давления для ПИД(в зависимости от зоны полива). На сколько адекватна и работоспособна такая идея? Есть у кого практический опыт управления частотным приводом с ПЛК110(другие ПЛК не интересны)? Какие подводные камни могут возникнуть?

  2. #2

    По умолчанию

    Да есть. Замечательно управляется. Здесь на сайте скачал примеры подключения и по ним выполнил.
    Подводные камни да, встречал. Когда с Алтиваром возился, то там нужно похитрее шунтирующие устройства делать.
    Я поначалу пренебрег. Все по русски на "и так сойдет", но намумыкавшись смирился с требованиями документации Шнайдер Электрик и выполнил в точности. Чудеса, заработало.


    http://lapshinvr.ru/articals/spk107-...odbus-rtu.html
    Последний раз редактировалось krollcbas; 20.11.2019 в 20:32.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    На какой скорости интерфейса RS485 опрос вели?Цикл программы и период опроса не помните?

  4. #4

    По умолчанию

    Скорость та, которая была по дефолту прописана 19200.
    Цикл программы порядка 100мс
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Похожие темы

  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 10:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 12:21
  4. управление приводом.
    от ОлегБорода в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 09:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •