Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ110-8А - Опрос Pt100

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8А - Опрос Pt100

    К модулю МВ110-8А подключено 3 датчика Pt100 на 1,3 и 4 каналы.
    По датчику подключенному к 1 входу наблюдается проблемы с провалом показаний температуры на 1-3 градуса при нагреве (на скриншоте) камеры 1м3. При этом эталонный прибор провалом температуры не показывает.
    Датчик подключен по 3-х проводной схеме. Сопротивлении каждой линии ~1.5Ом. Кабель экранированный. Датчик отдавали метрологам на проверку - датчик по их мнению в норме. По оставшимся 2 датчикам таких проблем не наблюдается.

    В чем может быть проблема?
    Провал температуры.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitrij_ Посмотреть сообщение
    К модулю МВ110-8А подключено 3 датчика Pt100 на 1,3 и 4 каналы.
    По датчику подключенному к 1 входу наблюдается проблемы с провалом показаний температуры на 1-3 градуса при нагреве (на скриншоте) камеры 1м3. При этом эталонный прибор провалом температуры не показывает.
    Датчик подключен по 3-х проводной схеме. Сопротивлении каждой линии ~1.5Ом. Кабель экранированный. Датчик отдавали метрологам на проверку - датчик по их мнению в норме. По оставшимся 2 датчикам таких проблем не наблюдается.

    В чем может быть проблема?
    Провал температуры.jpg
    Проблема может быть у Вас в голове, если погрешность измерения не превышает заявленную производителем!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    если погрешность измерения не превышает заявленную производителем!
    Даже при условии класса C датчика и кл0,25 прибора, провал на 3 градуса не допустим.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    использовал ранее датчики Pt от Овен, сложилось впечатление, что делать они их не умеют... все так же гуляли на 3 и более градусов...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    использовал ранее датчики Pt от Овен
    В данном случае датчики Heinz

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Значит схемотехника входов хромает, так как переставлял на 50М и температура становилась адекватной.

  7. #7

    По умолчанию

    Что-то мне эта картинка напоминает... не это?
    image-5f78f570.png
    Переходная характеристика САР с П-регулятором.

Похожие темы

  1. МВ110-224.8А <150м> Pt100
    от Sibiryak22rus в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 04:19
  2. Опрос 4-ех МВ110. Нестабильность
    от Jolly в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 23:08
  3. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  4. МВ110-8АС настройка сетевых параметров обмена
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •