Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
Это же ПИД-регулятор. Он так и должен работать. Если вам нужно, чтобы ТЭН не "моргал", смотрите в сторону двухпозиционных регуляторов (например, ТРМ1)
Вы скорее всего не правы. Он должен работать постоянно.
Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
Реле прибора, работающее как компаратор с дельтой в данном случае 2 гр.С не должно моргать в принципе. Предположу, что была переделка схемы. Симистор сожгли, управление на него перепаяли на транзистор реле. Другого у меня нет объяснения. Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора? Уменьшите уставку, которая 30 к примеру до 15, чтобы добиться чистоты эксперимента

Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
Светодиоды, конечно, посмотреть обязательно нужно. Ежели с индикацией всё в порядке, но лампочка мигает, может быть неисправно само реле.
Подключил другой ТРМ 10. Он работает как надо. Лампочка зажигается и гаснет по заданным параметрам.
На ТРМ которая мигала, К1 моргала в такт с лампочкой. К2 горела постоянно.
На исправном ТРМ горит только К2 и все работает.
Настройки идентичны на обоих ТРМ. Что то сгарело точно.
Спасибо всем за помощь.