Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ТРМ10 подключение электротена

  1. #1

    По умолчанию ТРМ10 подключение электротена

    Здравствуйте. Необходимо настроить ТРМ10А-ТП1-С на работу электротена. При подключении лампочки на контакты реле (7,8) для проверки работы, лампочка начинает моргать, а не гореть. В настройках установлена логика 1, интервал 4 (заводские). Если изменяю интервал на 0 лампочка вообще не загорается. Помогите с настройкой.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20191120_091510.jpg 
Просмотров:	143 
Размер:	1.30 Мб 
ID:	45719
    Последний раз редактировалось Boltus; 20.11.2019 в 09:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Это же ПИД-регулятор. Он так и должен работать. Если вам нужно, чтобы ТЭН не "моргал", смотрите в сторону двухпозиционных регуляторов (например, ТРМ1)

  3. #3

    По умолчанию

    7 и 8 -- это выход компаратора. Какие уставки С1 и С2?

  4. #4

    По умолчанию

    Установки по умолчанию. Т- 30, С1-29, С2-31. Неужели нельзя эту ТРМ настроить так, что бы сигнал был постоянный? Смотрел видео где именно ТРМ10 выдаёт постоянный сигнал, но при этом не показывают настройки и подключение. А если как вариант параллельно тену подключить конденсатор и импульс установить 2 с?

  5. #5

    По умолчанию

    Чем вас мигание не устраивает?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Реле прибора, работающее как компаратор с дельтой в данном случае 2 гр.С не должно моргать в принципе. Предположу, что была переделка схемы. Симистор сожгли, управление на него перепаяли на транзистор реле. Другого у меня нет объяснения. Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора? Уменьшите уставку, которая 30 к примеру до 15, чтобы добиться чистоты эксперимента
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 20.11.2019 в 11:33.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора?
    Светодиоды, конечно, посмотреть обязательно нужно. Ежели с индикацией всё в порядке, но лампочка мигает, может быть неисправно само реле.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Обычно в приборах нет обратной связи , когда инд-р показывает именно сработку реле. Бывает, что сигнал на инд-р идет с другого выхода процессора. Релюшку просто проверить-в соответствии с маркировкой на корпусе подаем 5/12/24 В и меряем переходное сопротивление на контактах НР. Можно для начала померять напряжение на обмотке реле параллельно шунтирующему диоду, а также на базе управляющего транзистора. Не встречались ситуации когда на катушку идет постоянка, а реле работает в импульсном режиме(моргает)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Не встречались ситуации когда на катушку идет постоянка, а реле работает в импульсном режиме(моргает)
    Зато встречались ситуации, когда релюху, поработавшую напрямую на КЗР звонишь тестером, и вместо ровного однотонного писка слышишь пердёж. Ну, лампочка бы, наверное, моргала. Неизвестно, что там с контактами у этой релюхи.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Да, наверное. Чисто подумал, что несложно отличить вкл/выкл лампочки и одновременные щелчки реле, и нестабильную работу осветительного прибора через подгоревшие контакты реле без щелчков этого реле

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. не стандартное подключение трм10 ш2 у с3
    от tablo21 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 05:10
  2. Подключение термопары Ni-CrNi к ТРМ10
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 01:24
  3. ТРМ10 Pic
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:29
  4. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •