Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Инициализация переменной СП 270

  1. #1

    По умолчанию Начальное значение переменной в СП 270

    Здравствуйте! В момент загрузки панели оператора необходимо установить бит внутренней памяти контроллера (В моем случае это PSB600) в 1. Далее данный бит должен меняться по кнопке, осуществляющей его реверс.
    Попытался привязаться к системным регистрам панели оператора, которые дают короткий импульс при подаче питания на панель или после перезаливки проекта (PSB30, PSB31), но инициализации не произошло.
    Подскажите пожалуйста, как правильно задать начальное значение переменной на данной панели оператора.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.02.2021 в 06:27.

  2. #2

Похожие темы

  1. Инициализация ТРМ
    от PTS2019 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 14:43
  2. Инициализация указателя
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 19:28
  3. инициализация трм 151-01
    от rksh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 08:48
  4. инициализация программы
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 15:54
  5. Инициализация ПЛК
    от Gnom666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 05:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •