Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Глюченный ПР 200 и МВ2АС

  1. #1

    По умолчанию Глюченный ПР 200 и МВ2АС

    Здравствуйте, ситуация такая: аналоговый вход ПР 200 на следующий день после покупки отказался адекватно читать миливольтовый сигнал, (старшие разряды читает, а миливольты плавают), нет возможности ждать сервисного ремонта, в связи с этим пришлось подключать МВ2АС который читает показания датчика и передает данные ПРу, логика ПР сравнивает сигнал с установленными границами и при выходе сигнала за границы, замыкает дискретный выход. И вроде бы все работает, только чувствительность системы сильно упала по сравнению с начальными испытаниями когда Пр 200 сам на прямую сигнал читал. Может кто подсказать какие настройки в МВ2АС и в ПР200 позволяют минимизировать время опроса в описанной цепочке.
    Последний раз редактировалось Svorog; 19.11.2019 в 11:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ситуация такая: аналоговый вход ПР 200 на следующий день после покупки отказался адекватно читать миливольтовый сигнал, (старшие разряды читает, а миливольты плавают), нет возможности ждать сервисного ремонта, в связи с этим пришлось подключать МВ2АС который читает показания датчика и передает данные ПРу, логика ПР сравнивает сигнал с установленными границами и при выходе сигнала за границы, замыкает дискретный выход. И вроде бы все работает, только чувствительность системы сильно упала по сравнению с начальными испытаниями когда Пр 200 сам на прямую сигнал читал. Может кто подсказать какие настройки в МВ2АС и в ПР200 позволяют минимизировать время опроса в описанной цепочке.
    Добрый день. Аналоговый вход ПР200 не очень подходит для мВ, диапазон 0-10В, для мВ Вам подойдет ПРМ-3. Какой датчик подключается к МВ2АС? какие сетевые настройки используете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    аналоговый вход ПР 200 прекрасно считывал нулевой сигнал в 9мВ с небольшими колебаниями в десятых долях миливольта, пока при перепрошивке не узрел какую то ошибку в логике программы и не вырубил реле, после этого сбоя откалибровать аналоговые входа не удалось. к МВ2АС подключается тензодатчик с выходным сигналом 0-1В. Снимок.JPGСнимок2.JPG

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    аналоговый вход ПР 200 прекрасно считывал нулевой сигнал в 9мВ с небольшими колебаниями в десятых долях миливольта, пока при перепрошивке не узрел какую то ошибку в логике программы и не вырубил реле, после этого сбоя откалибровать аналоговые входа не удалось. к МВ2АС подключается тензодатчик с выходным сигналом 0-1В. Снимок.JPGСнимок2.JPG
    Погрешность будет большая, читать он конечно будет, но это не то. По сетевым настройкам, 10 ms для такого кол-ва регистров очень мало, а если в слейве стоит время ответа 20ms, то вообще не реально. Увеличивайте таймаут до 500 ms, а период опроса пробуйте от 100 ms.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    У слейва в настройках 1мс, читаю ведь я только 1 регистр, а остальные не опрашиваются? Я правильно понимаю что уменьшить время опроса я ни как не могу, могу лишь увеличить его в более чем 10 раз!?
    Мне точно считывать сигнал не надо, мне надо уловить минимальное отклонение от нулевого сигнала, по точности меня все устраивает, мне бы хотелось уменьшить задержку между изменением уровня сигнала на МВ и срабатыванием дискретного входа на ПР, думал все таки можно за счет настроек увеличить быстродействие.
    Последний раз редактировалось Svorog; 19.11.2019 в 17:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    У слейва в настройках 1мс, читаю ведь я только 1 регистр? то есть уменьшить время опроса я не могу а только увеличить в более чем 10 раз!?
    Я вижу 10 мс на всем приборе, в нем как минимум больше одного регистра, что у Вас за процесс на этом сигнале, зачем его 100 раз в секунду читать? У слейва вроде минимум 2 мс можно поставить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я вижу 10 мс на всем приборе, в нем как минимум больше одного регистра, что у Вас за процесс на этом сигнале, зачем его 100 раз в секунду читать? У слейва вроде минимум 2 мс можно поставить.
    10 мс стоит в настройках rs485 ПР200, 1 мс выставлена в конфигураторе МХ для МВ-2АС. Прибор я взял из базы компонентов, может я могу удалить лишние регистры которые не использую, мне нужен лишь один канал а точнее значение в целочисленном значении или с плавающей точкой. Используемый вид настроек был создан под руководством телефонной службы технической поддержки, может подскажете как можно настроить одну единственную сетевую переменную без использования сконфигурированного прибора, и это получится быстрее?
    Так часто считывать сигнал мне необходимо для точной остановки двигателя по читаемому датчику усилия (ранее тензодатчик), задержка в обработке сигнала сильно влияет на повторяемость остановки.
    Последний раз редактировалось Svorog; 19.11.2019 в 17:44.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    10 мс стоит в настройках rs485 ПР200, 1 мс выставлена в конфигураторе МХ для МВ-2АС. Прибор я взял из базы компонентов, может я могу удалить лишние регистры которые не использую, мне нужен лишь один канал а точнее значение в целочисленном значении или с плавающей точкой. Используемый вид настроек был создан под руководством телефонной службы технической поддержки, может подскажете как можно настроить одну единственную сетевую переменную без использования сконфигурированного прибора, и это получится быстрее?
    Так часто считывать сигнал мне необходимо для точной остановки двигателя по читаемому датчику усилия (ранее тензодатчик), задержка в обработке сигнала сильно влияет на повторяемость остановки.
    Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Аналоговый вход ПР200 не очень подходит для мВ, диапазон 0-10В, для мВ Вам подойдет ПРМ-3. Какой датчик подключается к МВ2АС? какие сетевые настройки используете?
    Извиняюсь, что вмешиваюсь, а разве он подойдёт? ТС надо быстро, а в РЭ для ПРМ-3 написано на стр.9:

    ПРМ-3.PNG

    То есть время опроса одного канала в режиме унифицированных сигналов тока или напряжения составляет 600 мс?
    Я правильно понимаю?
    Хотелось бы знать на будущее, что бы дров не наломать как ТС!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, что вмешиваюсь, а разве он подойдёт? ТС надо быстро, а в РЭ для ПРМ-3 написано на стр.9:

    ПРМ-3.PNG

    То есть время опроса одного канала в режиме унифицированных сигналов тока или напряжения составляет 600 мс?
    Я правильно понимаю?
    Хотелось бы знать на будущее, что бы дров не наломать как ТС!
    Это для АС, про ПРМ я писал, когда не шла речь о быстродействии, а об измерении мВ сигналов, про быстродействия выяснилось позже.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •