Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Глюченный ПР 200 и МВ2АС

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тогда оставляйте один канал все остальные регистры удаляете, таймаут ответа все равно лучше увеличит до 50-100 мс, как раз один канал ~10 мс и измеряется, длина линии связи надеюсь не очень большая.
    Не понимаю зачем мне увеличивать таймаут если у меня связь не теряется и мне дальше увеличивать задержку не вариант. Линия связи около метра можно уменьшить до полу метра, это имеет значение? или плюс минус полметра погоды не сделает?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Это для АС, про ПРМ я писал, когда не шла речь о быстродействии, а об измерении мВ сигналов, про быстродействия выяснилось позже.
    Ну вообще конечно именно в быстродействии и есть вся проблема, и я этого не скрывал и вопрос моего первого поста звучал как: ..Может кто подсказать какие настройки в МВ2АС и в ПР200 позволяют минимизировать время опроса в описанной цепочке?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    Не понимаю зачем мне увеличивать таймаут если у меня связь не теряется и мне дальше увеличивать задержку не вариант. Линия связи около метра можно уменьшить до полу метра, это имеет значение? или плюс минус полметра погоды не сделает?
    Метр роли не играет, если связь стабильная и прибор на шине один, можно не менять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14

    По умолчанию

    При удалении лишних регистров из сконфигурированного прибора МВ2АС который я подключал из менеджера компонентов, наткнулся на на переменную tizm1 с комментарием метка относительно времени
    Снимок3.JPG можете подсказать что она означает, и можно ли с помощью неё получить время измерения конкретного значения что бы в последующем сделать корректировку и выбрать значение на несколько милисекунд ранее что бы компенсировать временную задержку вызванную передачей сигнала?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
    При удалении лишних регистров из сконфигурированного прибора МВ2АС который я подключал из менеджера компонентов, наткнулся на на переменную tizm1 с комментарием метка относительно времени
    Снимок3.JPG можете подсказать что она означает, и можно ли с помощью неё получить время измерения конкретного значения что бы в последующем сделать корректировку и выбрать значение на несколько милисекунд ранее что бы компенсировать временную задержку вызванную передачей сигнала?
    Это как метка времени для каждого канала, счетчик с дискретностью 1 мс, по этому времени можно смотреть время запроса между 2 соседними. Сильно точных замеров не получите, по причине того что для получения значения этого регистра так же необходимо затратить время на опрос, можно сразу сделать запрос раньше на 2-3 мс. Нужно экспериментировать в общем, оборудование ведь у Вас, пробуйте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Это как метка времени для каждого канала, счетчик с дискретностью 1 мс, по этому времени можно смотреть время запроса между 2 соседними. Сильно точных замеров не получите, по причине того что для получения значения этого регистра так же необходимо затратить время на опрос, можно сразу сделать запрос раньше на 2-3 мс. Нужно экспериментировать в общем, оборудование ведь у Вас, пробуйте.
    спасибо, будет время поэкспериментирую.