Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Управление температурой нагрева теплообменника (на входе и ее дельтой на выходе)

  1. #1

    По умолчанию Управление температурой нагрева теплообменника (на входе и ее дельтой на выходе)

    Здравствуйте!

    Задачка такая:

    Для нагрева горячей части теплообменника используется горячий влажный воздух температурой выше +150С. На входе и выходе горячей части теплообменника устанавливаются термодатчики.

    Требуется обеспечить следующий рабочий диапазон температур горячей части теплообменника:
    В точке входа воздуха в теплообменник Твх должна быть менее +150С
    В точке выхода воздуха из теплообменника Твых должна быть не менее +120С

    Регуляция температуры разбивается на 2 подзадачи:
    1. Снижение температуры входящего потока до Твх;
    2. Удержание температуры на выходе на менее Твых.

    На входе температура подаваемого воздуха снижается до заданной Твх подмесом атмосферного воздуха в диверторе, заслонка которого управляется шаговым двигателем или актуатором.

    Для удержания заданной Твых температуры воздуха в точке выхода скорость воздушного потока регулируется симистроным регулятором с управлением, например, 0..10В

    Так же необходимо контролировать (просто мониторить) температуру еще 4-х точек (диапазон: от 0 до +150С)

    Мониторинг и управление будут вестись с ПК, так же желательно наличие облачного мониторинга.

    Какой контроллер лучше всего использовать для решения данной задачи (он будет стоять в отдельном сухом помещении) и какие термодатчики?

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Самое простое наверное ТРМ212 с реле и ТРМ210 с выходом 0-10 В. Датчики проще с НСХ Рт100(до +500 гр.С), модификация в зависимости от способа монтажа. На мониторинг 4-х например ТРМ136. Можно также датчики подешевле -50М

    Или ПЛК63/73 с релейными и по напряжению(токовым) выходами. Датчики те же

    Или ПЛК160 (И,У или А), панель индикации(ИПП120, ИП320, СП307). Датчики тоже Рт100, но с токовым выходом 4-20 мА

    Или ПР200 с ПРМ аналоговым

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:08
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:58
  4. управление температурой хим. реактора
    от Олег Бренько в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 15:51
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •