Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    я пробовал и 8208 и 8209 не сработало а может нельзя так делать как я и 0 и на 1 бит задействовать, или нет разницы?
    Я с Kinko не работал, с панелью СП3хх все работает, так как написал в первом посте. Примеры проектов для ПР и СП3хх рабочий 100%
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я с Kinko не работал, с панелью СП3хх все работает, так как написал в первом посте. Примеры проектов для ПР и СП3хх рабочий 100%
    понятно. спасибо и на этом. Ваш пост очень полезный.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    to Артем Петров
    Однако, Вы утверждаете, что конструкция
    test-->(X->B)-->Q7
    работает
    Тогда сделайте на экране ПР вывод переменой test
    какое число будет на экране?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    to Артем Петров
    Однако, Вы утверждаете, что конструкция
    test-->(X->B)-->Q7
    работает
    Тогда сделайте на экране ПР вывод переменой test
    какое число будет на экране?
    Завтра попробую, сейчас уже ушел с работы. ПР на работе.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Завтра попробую, сейчас уже ушел с работы. ПР на работе.
    Все получилось, разобрался как это все работает. Нужно было брать биты не 513 регистра, а 512 плюс 1. То есть для 512 регистра 0 бит будет по адресу 8193 и так далее. для пробы завязал первые 10 бит регистра на 8 реле и два светодиода. все работает. Очень помог совет про то как посмотреть что пишется в регистр, вывел на экран и все видно. Спасибо!!!

    Screenshot_5.png Screenshot_6.png Screenshot_7.png
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 27.03.2021 в 06:32.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка
    от Ritwuld в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 18:23
  2. Работа с переменными Modbus Slave
    от rwg в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 07:45
  3. WORD <-> BOOL
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 16:12
  4. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:06
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •