Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ-151-10 не работает ручной режим мощности

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-151-10 не работает ручной режим мощности

    Добрый день, кто ни будь подскажет решение проблемы?
    При выборе ручного режима (bL.rU - разрешено), комбинацией клавиш на приборе: альт, выход, вниз − прибор переходит в режим изменения мощности, но при этом выскакивает не критичная авария (АТ) код ошибки 8 (ошибка при работе в режиме Ручного управления) и через несколько минут прибор сбрасывается в режим СТОП
    Как это исправить что бы прибор и дальше продолжал работать в режиме ручного управления мощности?
    При этом в конфигураторе высвечивается ошибка дескриптора на двухпозиционном регуляторе как на картинке



    PS
    в инструкции re_oven_trm151_polnaya_versiya__ukr_480 на стр. 151 указана не верная комбинация клавиш для перехода в ручной режим управления мощностью
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ151.jpg 
Просмотров:	109 
Размер:	893.2 Кб 
ID:	45681  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Про 151 точно не скажу, но в большинстве приборов, к примеру модулей Мх , подобное отсутствие чтения отдельных регистров памяти указывает на необходимость перепрошивки заводской программы. Правда в отличие от модулей ТРМ151 можно перепрошить только на заводе

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, год выпуска прибора. Если есть возможность, скиньте использующеюся конфигурацию. Возможно, будет удобнее продолжить поиск проблемы по эл.почте. Напишите на support@owen.ru.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Столкнулся точно с такой же проблемой. :-(
    Можете помочь? Год выпуска 2010, модификация ТРМ151-01.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АлексКИП Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Столкнулся точно с такой же проблемой. :-(
    Можете помочь? Год выпуска 2010, модификация ТРМ151-01.
    Добрый день! Напишите нам на support@owen.ru
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Режим Автомат/Ручной в ПЛК110
    от AndrySS в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 07:04
  2. Ручной режим ТРМ138 через RS485
    от dzukp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 13:50
  3. не работает режим симулятора
    от igkuz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 20:38
  4. Не работает режим Ночь на регуляторе ТРМ232
    от Ivan Bur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 03:07
  5. ТРМ 101 v2 ручной режим
    от avaplus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 18:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •