Тема: СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS

  1. #1

    По умолчанию СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS

    Собственно вопрос - в слейве CDS переменные %I - есть служебная область, которая постоянно копируется в соотнесенные переменные программы?
    Проблема следующая - есть ретайны, пусть в GVL, не важно. При пуске программы или включении питания они обнуляются. Галочка сторожевого таймера в слейве CDS не установлена.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    С точки зрения slave'а CODESYS - к holding регистрам (%I) имеет доступ только мастер.
    Соответственно, как RETAIN они использоваться не могут.
    В этой ситуации лучше настроить слэйв через библиотеку.