Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СПК107 [M01] + ПВТ100

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СПК107 [M01] + ПВТ100

    Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Пытаюсь организовать обмен по ModBus между СПК107 (мастер) и ПВТ100 (слейв). Добавил все устройства в конфигурацию, обмен данными вроде как есть, но при чтении из любого регистра возвращаются нули. При этом ПВТ100 нормально опрашивается и конфигураторром и OPC-сервером ОВЕН. Также в сети есть другие модули и они тоже опрашиваются нормально. Подскажите, что я делаю неправильно. Скрины прилагаю.1.jpg2.jpg
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 15.11.2019 в 12:09.

Похожие темы

  1. СП310+ПВТ100
    от das в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2019, 12:24
  2. ПВТ100 - всё время 100%
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 10:14
  3. ПВТ100 и modbus
    от BETAL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 11:08
  4. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •