Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СП307+Mх2XX макрос

  1. #1

    По умолчанию СП307+Mх2XX макрос

    Прошу дать пример, как обращаться из макроса панели СП307 к модулям типа М210
    например М210 - 204

    Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 51, 0, TYPE_DWORD, &X);

    так не работает
    Дайте пример!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 14.11.2019 в 17:13.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    А не из макроса читает?
    Т.е. через цифровой дисплей на экране.
    Может у Вас с сетевыми настройками проблемы
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, с сетевыми настройками все в порядке. Если не через макрос - все работает

    Read(NET_0, 1,

    Что такое NET_0 ?

    что такое в запросе адрес устройства - 1 ?

    Как получить отклик?
    Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 15.11.2019 в 09:45.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    вроде как у новых модулей адрес слейва всегда 1
    поэтому их надо по разным ip разносить

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Технос М Посмотреть сообщение
    Нет, с сетевыми настройками все в порядке. Если не через макрос - все работает

    Read(NET_0, 1,

    Что такое NET_0 ?
    Это первое в списке сетевое Устройство
    Захват-2.png

    Следующее в списке будет NET_1
    Захват-3.png

    И так далее до NET_8
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Вопросы типа
    Что такое NET_0 и что такое в запросе адрес устройства - 1
    Не будут возникать если использовать помощника ввода, который появляется после ввода символа "("
    Скрытый текст:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. Макрос для ATV310
    от Rymaks в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 12:39
  3. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84