Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР200 в системе приточно-вытяжной вентиляции. Прошу помочь разобраться.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.01.2019
    Адрес
    Ачинск
    Сообщений
    2

    По умолчанию ПР200 в системе приточно-вытяжной вентиляции. Прошу помочь разобраться.

    Добрый день.
    Прошу помочь разобраться в ситуации. Мой первый проект с аналоговыми выходами. Собран новый щит для существующей системы вентиляции. Нагрев приточного воздуха грелкой 6 кВт. ТЭН 3 шт по 2 кВт собраны треугольником без нулевого провода. Силовая управляющая часть собрана на 3-х ТТР HD-2522.10U У каждого сопротивление 4 кОм. Подключены к двум аналоговым выходам ПР200. Два последовательно на один выход, третье на другой. Программа во вложении. Используется блок PID регулирования с автонастройкой. Прибор подключен к облаку, данные есть. Для удобства отображения на графиках, для мощности установил множитель 0,5. При первом включении работа не вызывает нареканий. По умолчанию пропорциональный коэфф = 17, остальные нули. После изменения коэфф работу не могу объяснить. Кп=15, Тд=22, Ти 82. Управляющий сигнал есть, 9 вольт, на ТЭН напряжение приходит, ТЭН откидывали, прозванивали, целые. Но не работает. Вопрос: может ли причина быть в программном модуле ПИД? Могут ли так влиять коэфф? Если управляющий сигнал на ТТР = 9В, по логике должна быть мощность 90% . Почему перестало работать? Где искать?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oldmaster Посмотреть сообщение
    Два последовательно на один выход... Управляющий сигнал есть, 9 вольт
    Так будет по 4,5В на каждом реле.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oldmaster Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу помочь разобраться в ситуации. Мой первый проект с аналоговыми выходами. Собран новый щит для существующей системы вентиляции. Нагрев приточного воздуха грелкой 6 кВт. ТЭН 3 шт по 2 кВт собраны треугольником без нулевого провода. Силовая управляющая часть собрана на 3-х ТТР HD-2522.10U У каждого сопротивление 4 кОм. Подключены к двум аналоговым выходам ПР200. Два последовательно на один выход, третье на другой. Программа во вложении. Используется блок PID регулирования с автонастройкой. Прибор подключен к облаку, данные есть. Для удобства отображения на графиках, для мощности установил множитель 0,5. При первом включении работа не вызывает нареканий. По умолчанию пропорциональный коэфф = 17, остальные нули. После изменения коэфф работу не могу объяснить. Кп=15, Тд=22, Ти 82. Управляющий сигнал есть, 9 вольт, на ТЭН напряжение приходит, ТЭН откидывали, прозванивали, целые. Но не работает. Вопрос: может ли причина быть в программном модуле ПИД? Могут ли так влиять коэфф? Если управляющий сигнал на ТТР = 9В, по логике должна быть мощность 90% . Почему перестало работать? Где искать?
    У Вас ТЭНы на 380 В? И аналоговые выходы бывают разные, у Вас какая модификация ПР, но всё равно, коль ТТР с аналоговым входом по напряжению, ТТР надо параллейно подключать, а не последовательно, даже если выход у ПР токовый, поставили нагрузочный резистор на 500 Ом и параллейно на 3 ТТР!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.01.2019
    Адрес
    Ачинск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Прошу всех меня простить. Соединение параллельное. Два параллельно. По документам к ПР сопротивление может быть от 2 до 10 кОм. Подключив 2 параллельно получил 2 кОм что не ниже допустимого. Сейчас был на объекте и проверил еще раз. Напряжение управляющего сигнала на воде у всех ТТР 9,9 В. Но выход по силовой части в виде напряжения есть, а ток нулевой. Из чего делаю вывод, что ТТР погибли. Верно?20191114_142550.jpg

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oldmaster Посмотреть сообщение
    Прошу всех меня простить. Соединение параллельное. Два параллельно. По документам к ПР сопротивление может быть от 2 до 10 кОм. Подключив 2 параллельно получил 2 кОм что не ниже допустимого. Сейчас был на объекте и проверил еще раз. Напряжение управляющего сигнала на воде у всех ТТР 9,9 В. Но выход по силовой части в виде напряжения есть, а ток нулевой. Из чего делаю вывод, что ТТР погибли. Верно?20191114_142550.jpg
    Да, уж! Если напряжение на выходе ТТР есть, а тока нет - значит ТЭНы сгорели!
    Может у них напряжение питания 220 В?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oldmaster Посмотреть сообщение
    Прошу всех меня простить. Соединение параллельное. Два параллельно. По документам к ПР сопротивление может быть от 2 до 10 кОм. Подключив 2 параллельно получил 2 кОм что не ниже допустимого. Сейчас был на объекте и проверил еще раз. Напряжение управляющего сигнала на воде у всех ТТР 9,9 В. Но выход по силовой части в виде напряжения есть, а ток нулевой. Из чего делаю вывод, что ТТР погибли. Верно?20191114_142550.jpg
    Похоже что с ТЭНом беда, если сигнал на входе есть, коэффициенты точно не при делах.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.11.2019 в 15:26.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ТТР стоят в фазном проводе ? с чего взяли что им кирдык если они фазу пропускают

  8. #8

    По умолчанию

    Да включите обычные стоваттные лампочки накаливания вместо тэнов и посмотрите будут ли они светиться.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.01.2019
    Адрес
    Ачинск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Сделал иначе. Откинул провод идущий на ТЭН от всех ТТР. В итоги получил что два ТТР умерли а одно живое. Тэн подключены треугольником и по этому одно рабочее ТТР давала напряжение на всех контактах. Возможно совпадение но вышли из строя как раз два подключенных параллельно. Теперь вопрос почему?

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oldmaster Посмотреть сообщение
    Сделал иначе. Откинул провод идущий на ТЭН от всех ТТР. В итоги получил что два ТТР умерли а одно живое. Тэн подключены треугольником и по этому одно рабочее ТТР давала напряжение на всех контактах. Возможно совпадение но вышли из строя как раз два подключенных параллельно. Теперь вопрос почему?
    Потому, что треугольником

    Допустимое напряжение для HD-2522.10U равно 12..250В

    фазные и линейные напряжения в треугольнике равны, т.е коммутируемое напряжение равно 380В
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2019 в 15:36.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу помочь разобраться
    от Павел85 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 06:56
  2. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 10:05
  4. Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 17:47
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •