    По умолчанию ПР200 в системе приточно-вытяжной вентиляции. Прошу помочь разобраться.

    Добрый день.
    Прошу помочь разобраться в ситуации. Мой первый проект с аналоговыми выходами. Собран новый щит для существующей системы вентиляции. Нагрев приточного воздуха грелкой 6 кВт. ТЭН 3 шт по 2 кВт собраны треугольником без нулевого провода. Силовая управляющая часть собрана на 3-х ТТР HD-2522.10U У каждого сопротивление 4 кОм. Подключены к двум аналоговым выходам ПР200. Два последовательно на один выход, третье на другой. Программа во вложении. Используется блок PID регулирования с автонастройкой. Прибор подключен к облаку, данные есть. Для удобства отображения на графиках, для мощности установил множитель 0,5. При первом включении работа не вызывает нареканий. По умолчанию пропорциональный коэфф = 17, остальные нули. После изменения коэфф работу не могу объяснить. Кп=15, Тд=22, Ти 82. Управляющий сигнал есть, 9 вольт, на ТЭН напряжение приходит, ТЭН откидывали, прозванивали, целые. Но не работает. Вопрос: может ли причина быть в программном модуле ПИД? Могут ли так влиять коэфф? Если управляющий сигнал на ТТР = 9В, по логике должна быть мощность 90% . Почему перестало работать? Где искать?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Прошу помочь разобраться
    от Павел85 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 06:56
  2. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 10:05
  4. Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 17:47
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •