  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,028

    По умолчанию

    У вас по скрину видно, что Modbus Master эмулируется (он выделен курсивом) - то есть вы нажали на него правой кнопкой мыши и поставили галочку Эмуляция.
    Вероятно, проблема в этом.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо, добрый человек!
    Галочку снял, теперь пишет вообще "Шина не запущена", хотя состояние входов считывается.
    Параметры модбаса перепроверил - везде совпадают.
    Почему теперь пишет, что шина не запущена?

  3. #13

  4. #14

    По умолчанию

    Да. Вот параметры для подключения:
    1 350 107 148
    3082

    Только в этом случае у меня не будет онлайн подключения к СПК

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, теперь я знаю как управлять состоянием выхода ПЛК100 через СПК110. Причина была в том, что был выбран опрос по тригеру, естественно без самой тригерной переменной. И в прошивке ПЛК100, из-за объявления переменной после VAR B1:BooL;, несмотря что по модбасу пришло true для B1. Убрал объявление переменной после VAR B1:BooL; и сразу пошла реакция))
    Однако приходится слишком долго ждать, когда произойдет изменение состояние выхода по нажатию - секунд так 10.
    В чем причина такого медленного обмена данными. Скорость 9600, таймаут 500мс.

    Теперь следующий этап, это чтение данных из ПЛК100 и вывод их на экран СПК

  6. #16

    По умолчанию

    Итак, господа.
    Продолжаю учиться работать с RS485. Состоянием выходов ПЛК100 научился управлять через СПК110, теперь надо считать число из регистра ПЛК100

    Настроил программу на ПЛК 100 Codesys 2.3
    Модбас 2,3.jpg
    Красным выделен регистр, значение которого нужно считывать.
    Проверил работоспособность модбас соединения ПЛК100 с помощью преобразователя МОХА и программы моббас пул.
    Считал значение регистра
    Модбас Пул.jpg
    Затем выполнил настройку программы для СПК110 Codesys 3.5
    Создали переменную y1 типа Word
    Добавили канал для чтения с адресом 0х0003 длиной 1
    Соотнесли этот канал с переменной.......и...ничего не получилось)))
    Модбас 3,5.jpg
    Модбас2 3,5.jpg

    Что я сделал неправильно?

  7. #17

    По умолчанию

    я по многим документам делал. Настраивал как в примере - все работало, а при попытке настроить под свою задачу - не получается.
    Мне админы помогли настроить чтение регистров с float, через массив, и все получилось, а считать из ПЛК100 почему то не выходит.
    Посмотрел я Вашу ссылку, и вроде бы все совпадает (страница 35- 41)
    Самое интересное, что управлять состоянием выходов получается, а цифру считать нет- хотя программа идентичная

  8. #18

  9. #19

    По умолчанию

    id 1 350 107 148
    pass 6766

    СПК будет офлайн

  10. #20

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 08:59
  2. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  3. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  4. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 23:10
  5. помощь новичку!
    от nuts1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 18:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •