Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас

  1. #1

    По умолчанию Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас

    Доброго времени суток, уважаемые!
    Рубрика "Вопросы от нуба"

    Пытаюсь настроить управление ПЛК 100 через СПК110
    СПК - мастер, ПЛК-100 раб

    Вроде бы все по инструкции сделал и связь идет, однако отследить состояние выходов через СПК не получается. ПЛК100 настроил по обучающему видосу и мануалу, а СПК не понимаю.
    Не могу понять самого принципа, как провести настройку в Codesys 3.5
    Модбасс добавил соединения настроил, шина запущена

    Мне нужно считывать и менять состояние входов ПЛК100,
    для переменных типа BOOL ведь не требуется объединение создавать?

    Люди добрые, помогите кто чем может)
    Как в настройках модбас соотнесение каналов делать и какие переменные привязывать (и куда)?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,514

    По умолчанию

    Вы не сможете менять состояние ВХОДОВ при запущенной программе в ПЛК насколько помню, и выходов вроде тоже.
    Для этого надо писать соответствующую программу в ПЛК

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем в качестве модуля ввода /вывода применять ПЛК? Можно применить М...110 серию модулей ввода/вывода и получить нужные сигналы.
    Иначе в ПЛК, нужно немножко в Codesys2.3 написать немножко програмки. Без этого никак. Нужно два Codesys2.3 и 3.5. В 3.5 програмируем СПК, в 2.3 програмируем ПЛК.
    Ну или для начала опишите кратко т.з.
    Последний раз редактировалось Николай2; 13.11.2019 в 22:04. Причина: добавления

  4. #4

    По умолчанию

    Побитно не получится получать информацию. Только побайтно, а затем вытягивать нужные биты.

  5. #5

    По умолчанию

    Понятно,использование ПЛК100 обусловлено тем, что он халява))).
    Тут такая идея возникла. Попробую написать самую простую програмку нажимаем кнопочку на СПК - на ПЛК100 стал активен выход 1,
    на выход 2 пришло +24, на СПК110 загорелась красная лампочка. ОТ Вас же уважаемы господа, прошу наставить меня на путь истины).
    Ща сброшу скрины

  6. #6

    По умолчанию

    Настройки ПЛК100
    Сама программка
    скрин настроект1.jpg
    Конфигурация выходов и модбасс
    скрин настроект2.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Вот написал простую программку для чтения состояния входов ПЛК100.
    Оказывается не нужно никаких объединений, достаточно просто объявить переменную типа BOOL и поставить ее в канале напротив ответственного bit.
    Привязываем к красной лампочки и вауля, когда in1=true - лампочка горитскрин настроект3.jpgскрин настроект4.jpgскрин настроект6.jpg

    Теперь перехожу к следующему этапу - это включение выхода (активирование входа) ПЛК100 через кнопку на СПК

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    На выход 2 не может прийти +24. Видимо опечатка?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 14.11.2019 в 11:39.

  9. #9

    По умолчанию

    Да верно, опечатался. Тут у меня проблемы возникли с включением выхода ПЛК100 через кнопку на панели.
    Вот настройки ПЛК100, Вроде выравнил регистры, добавил новый регистр с цифрой 1. Объявил переменную типа bool B1 записал ее в bit0

    В программе плк сделал B1 входом и соединил ее в выходом out5
    скрин настроект7.jpg
    В СПК создал новый канал для записи (chanel 3) со сдвигом 0001, выбрал тригер цикл.
    скрин настроект8.jpg

    Создал переменную для кнопки (reset). Нажимаю, она меняется на true, но выход на ПЛК не меняется
    скрин настроект9.jpg

    Что я сделал не так?

  10. #10

    По умолчанию

    на скринах не видно, как настроен RS-485 в обоих устройствах. ПЛК должен иметь адрес и он должен совпадать с адресом в СПК. Гугл дает такую подсказку: https://docplayer.ru/46554185-Spk-na...-1-0-data.html
    Последний раз редактировалось Николай2; 15.11.2019 в 23:09. Причина: добавление.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 08:59
  2. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  3. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  4. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация