Мастером сети у меня СП310 (протокол MB RTU) - подчиненные 2 ПР200, МВ110 8А, МУ11016Р и СМИ2. Все работают нормально, но передать значение в СМИ ни как не могу- что-то делаю не так. Мне необходимо передать значение давления на СМИ2, которое измеряется одним из ПР200 и отображается на панеле СП310. При конфигурации СМИ2 записал все сетевые уставки и то, что будет передаваться значение FLOAT. В СМИ2 посылается только значение давления в формате FLOAT. В результате на СМИ2 я получаю, то 0.0, то dthh, то dtLL, а иногда и значение не совпадающее с посылаемым значением или отрицательное. То что вся система не виснет, говорит о том что СМИ2 получает и отвечает на посылки, но почему отображается что попало. Порядок слов менял, посылаю 2 регистра с начальным адресом 27. Может надо 2 в 17 адрес постоянно посылать?