Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Codesys 2.3 + MB110-24.AC

  1. #1

    По умолчанию Codesys 2.3 + MB110-24.AC

    Добрый день, подскажите, какое смещение нужно указывать для считывания измеренных данных карты,подключенной по рс485 ( MB110-24.AC)

    1111.png

    Я задаю смещение для первого канала-264, т.к. это 108 в десятичной, но значение не соответствует действительности.
    В конфигураторе 110 изменил шкалу, значит в кодесисе я получаю уже конвертированное значение по этой шкале?


    PS разобрался - смещение нужно было указывать другое (120) + значение уже конвертировано,тему можно удалить.
    Последний раз редактировалось Gilgamesh; 13.11.2019 в 11:36.

Похожие темы

  1. PLC 73 + MB110.220.8AC
    от Grampus в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 12:28
  2. Mb110-224-16d
    от kpit в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 08:38
  3. MB110-224.1ТД
    от DKFLBVBH в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 09:57
  4. Moxa + MB110-8A ?
    от Raman в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •