Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя

  1. #31

    По умолчанию

    Допустим, что это так. И что с того? Проблемы в чем?

  2. #32

    По умолчанию

    Точность отображения процентов вообще кому-нибудь нужна? Эти проценты вообще полезной информации могут не нести. Например: на выходе трехходового температура 70 град, но она может быть получена и при открытии в 50%, и в 70%, и в 90%. Все зависит от температур псв и осв. Оператору котельной вообще до одного места сколько там процентов. Важна точность поддержания температуры на выходе. А если будет реализована возможность ручного откр/закр по процентам - так все равно ориентироваться будут на выходную температуру. Тут лучше сделать откр/закр клапан "больше/меньше" и присвоить одному нажатию откр/закр каких-нибудь 0,5В. При этом задать 2в - полностью закр., 10В - полностью откр. На погрешность показания в процентах не обращать внимания. Это дополнительная информация, которая может только отвлекать будет.

  3. #33

    По умолчанию

    Клапаны бывают с разными расходными характеристиками - S-образной, логарифмической и т.п, о чём тогда говорят эти проценты?

  4. #34

    По умолчанию

    О положении регулирующего элемента клапана.
    И служат только для контроля. Т.е. если за время полного хода расхождение управляющего сигнала и ОС более скажем 20% - подать сигнал аварии, клапан залип.

  5. #35

    По умолчанию

    А температура для этого не годится?
    А вообще, чтобы клапан не клинило, полезно его иногда прогонять туда-суда.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.11.2019 в 20:21.

  6. #36

    По умолчанию

    Я много для себя полезного подчеркнул из ваших рассуждений, но.....дайте кто нибудь схему для испытания с для привода 0..10в обр.связь 2..10в.
    Уставка-это температура воздуха с изменением с экрана и гистерезисом, так же с отображением на дисплее температуры теплоносителя
    При такой схеме , думаю погодозависисость не нужна, так как ориентация на уставку

  7. #37

    По умолчанию

    У Вас привод производства Belimo?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У Вас привод производства Belimo?
    Ага, belimo
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Alexz52; 10.11.2019 в 22:11.

  9. #39

    По умолчанию

    Тогда забудьте про 0..10В. Это фирменная фича белимо. В каталогах пишут Плавное 0…10 В; рабочий диапазон 2…10 В
    Т.е. 2..10В вход и выход.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Это не принципиально, на работу ПИД-регулятора практически не повлияет, можно ограничить минимальную выходную мощность на уровне 20%, всё, разговоров больше!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •