Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69

Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя

  1. #61

    По умолчанию

    Вот пример: с понедельника по пятницу надо темп график с пониженным коэф и по ночам субботы и воскресенье, остальное время с коэф 1
    Как в таком случае?

  2. #62
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexz52 Посмотреть сообщение
    Вот пример: с понедельника по пятницу надо темп график с пониженным коэф и по ночам субботы и воскресенье, остальное время с коэф 1
    Как в таком случае?
    Это как, вроде других дней недели и не бывает!
    Вообще-то таймер позволяет сделать по дням недели, снимите галочки дней неделей когда ночной режим не нужен, всё!
    Это вопрос к таймеру и к преведущему разговору не имеет отношения, там о днях недели ни слова не было!

    2019-12-18_22-47-25.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2019 в 22:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это как, вроде других дней недели и не бывает!

    2019-12-18_22-47-25.png
    Я не так выразился
    Но ответ вполне устроил

  4. #64

    По умолчанию

    Вот простой проект, аналоговый датчик 4-20мА с диапазоном -40+125 град.С. подключаем к ПР200.220.4.0.0. или ПР200.24.4.0.0, можно измерять температуру воздуха в помещении, или температуру теплоносителя, нужная поддерживаемая температура задается с экрана ПР200, 3х-ходовой клапан работает в диапазоне 0В - полностью закрыт, 10В - полностью открыт. Диапазон регулировки +-5 град.С. от заданной температуры. Также предусмотрено включение насоса в контуре. 3х ходовой 0-10В.pdfПеременные.jpgЭкран_1.jpgЭкран_2.jpg3х ходовой.jpg
    Обычный комнатный термостат (ВКЛ/ВЫКЛ) к такому 3х клапану нет смысла подключать.
    Последний раз редактировалось Anatoliyti; 19.12.2019 в 14:00.

  5. #65

    По умолчанию

    Особенно понравился конвертер float во float.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так предполагаю, Вы предлагаете сразу сделать температурный график с учётом ночного времени? Мне кажется это достаточно проблематично, не проще в ночное время сделать как предлагали выше?!
    Короче, ваше предложение как-то не очень понятно в плане практической реализации!
    Я как-то так вижу:

    Вложение 46254

    Всё очень просто, как 3 копейки!

    Вот так, с отключаемым плавным переходом, если нужен:

    Вложение 46255

    Вложение 46256
    Почему проблематично, вот пример работы на макросе с двумя точками:

    Изменив настройки макроса на 4 точки, можно строить уже ломаные линии, но 4 будет маловато, лучше взять макрос PLA на 10 точек и строить нужный профиль. Да, это чуть сложнее чем просто уравнение прямой, но мне кажется, так настройки можно делать более гибко. Для выбора tзад в определенные дни, можно наверное через SEL выбирать разные точки по оси Y, используя разные макросы для возможности настраивать с экрана.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png var_3.png (16.2 Кб, Просмотров: 24)
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Почему проблематично, вот пример работы на макросе с двумя точками:
    Может и не проблематично, но и ни к чему. С двумя отдельными регулировками -- отопительный график и расписание ночного режима -- как-то проще и привычнее, да и гибче. Можно включать/отключать режим пониженного энергопотребления (он же "ночной") принудительно. Можно вводить расписание на выходные и праздничные дни. Да мало ли ещё чего.

  8. #68
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Почему проблематично, вот пример работы на макросе с двумя точками:

    Изменив настройки макроса на 4 точки, можно строить уже ломаные линии, но 4 будет маловато, лучше взять макрос PLA на 10 точек и строить нужный профиль. Да, это чуть сложнее чем просто уравнение прямой, но мне кажется, так настройки можно делать более гибко. Для выбора tзад в определенные дни, можно наверное через SEL выбирать разные точки по оси Y, используя разные макросы для возможности настраивать с экрана.
    Я про это и толкую: можно с помощью SEL менять уставки макроса графика температуры, можно сразу два графика иметь для дневного и ночного режимов и с помощью того же SEL переключать на нужный график, но зачем это всё городить если можно просто умножить на коэффициент, наклонить график(или вычесть некое значение, сдвинуть график), короче, можно бесконечно всё усложнять, но зачем это делать?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Может и не проблематично, но и ни к чему. С двумя отдельными регулировками -- отопительный график и расписание ночного режима -- как-то проще и привычнее, да и гибче. Можно включать/отключать режим пониженного энергопотребления (он же "ночной") принудительно. Можно вводить расписание на выходные и праздничные дни. Да мало ли ещё чего.
    Пример можно отопительного графика и включение экономии по времени/дню?

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •