Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя

  1. #21

    По умолчанию

    Не понял, в чём проблема? Умножить на 10 для вывода на экран степени открытия привода в %? Или разделить тоже на 10 для получения диапазона 0-1?

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    при чем тут выход ПИД регулятора ? речь об обратной связи, которая использует вход ПР, а сигнал там 2-10В а не 0-10 и не 0 - 100%

    честно говоря мне непонятно, почему производители так делают, управление 0-10 а обратная связь 2-10 ????
    Так при чём здесь вольты, Вы собираетесь мультиметром измерять и вводить вручную в программу?
    Если мы используем значения в программе, то там уже есть настройки для аналоговых входов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    dan75 проблема в двойке ибо она ноль

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В процентах уже есть выход ПИД-регулятора! И это не надо ни куда выводить, пусть машина сравнивает и выдаёт сигнал аварии, если что не так! Вы наверно хотите вывести на экран эти переменные и сидеть возле регулятора и контролировать работу привода?
    По вашему, я так понимаю, чем сложней это сделать(масштабирование), тем лучше?
    Как о чём-то плохом. Ну, хочет человек видеть процент открытия клапана, что в этом такого?

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Как о чём-то плохом. Ну, хочет человек видеть процент открытия клапана, что в этом такого?
    Ну так с моими настройками он и выдаёт проценты, аналогично выходу ПИД-регулятора(0-100%), соответствующие 2-10 В на входе, ну зачем собаке пятая нога?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    dan75 проблема в двойке ибо она ноль
    Так я-то масштабировал не через настройки входа, а отнимал двойку и умножал на 1,25. Точнее, умножал в своей схеме на 12,5, т.к мне нужно было сравнивать сигнал ОС с выходом ПИД-регулятора 0-100%.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    а если придется калибровать ? а сам датчик не калибруется ? ну вот вместо 2В он при полностью закрытом выдает 2,15В ? тогда как ?
    и при 2,15 - 10 это уже далеко не 25% так как там не 8В разница а 7,85

    Возможности масштабирования настройками прибора прекрасны, но иногда несут вред, чем пользу...

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а если придется калибровать ? а сам датчик не калибруется ? ну вот вместо 2В он при полностью закрытом выдает 2,15В ? тогда как ?
    и при 2,15 - 10 это уже далеко не 25% так как там не 8В разница а 7,85

    Возможности масштабирования настройками прибора прекрасны, но иногда несут вред, чем пользу...
    Я обычно так делаю: загоняю привод в положение закрыто и в настройках регулятора выбираю установка положения "закрыто" и значение на аналоговом входе запоминается как значение соответствующее положению "закрыто", но это совсем другой вопрос, может ещё и зону нечувствительности для ПИД-регулятора сюда приплетём?!

    Настройка положений ИМ.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2019 в 17:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ну так чем ПР200 отличается от регулятора ? режим закрыто (2,15В к примеру) = 0, режим открыто = 100% или 1 как нравится.
    а теперь для данного примера настройки самого входа ПР скажите какие будут ?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а если придется калибровать ? а сам датчик не калибруется ? ну вот вместо 2В он при полностью закрытом выдает 2,15В ? тогда как ?
    и при 2,15 - 10 это уже далеко не 25% так как там не 8В разница а 7,85

    Возможности масштабирования настройками прибора прекрасны, но иногда несут вред, чем пользу...
    Тут ещё надобно настроить соответствие между реальным диапазоном регулятора и датчиком положения. Совершенно не факт, что сам клапан полностью закрылся при 0В. Возможно, он закрылся чуть раньше. А ещё возможно, что открытие клапана ограничено концевиком, и прибор должен показывать 100%, когда реальное открытие... ну, скажем 53%. А когда вся эта конструкция ещё и люфтует, юстировка становится ну оооочень весёлым занятием.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •