Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А зачем переменные: "допуск", "время хода"?
    Попытка присобачить датчик положения 2-10В на вход I1. "Допуск" -- это погрешность датчика. "Время хода" -- это время полного хода привода. Если за это время значения выходной мощности и обратной связи ни разу не сравнялись, можно считать, что трёхходовик у нас заклинил, или дядя Вася установил его в ручной режим. Не утверждаю, что делать надобно именно так.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Попытка присобачить датчик положения 2-10В на вход I1. "Допуск" -- это погрешность датчика. "Время хода" -- это время полного хода привода. Если за это время значения выходной мощности и обратной связи ни разу не сравнялись, можно считать, что трёхходовик у нас заклинил, или дядя Вася установил его в ручной режим. Не утверждаю, что делать надобно именно так.
    У аналоговых входов есть настройки, зачем там чего-то мудрить?

    Настройка входа положения ИМ.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2019 в 15:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Если датчик 2-10В, надо вход настроить как 0-10, оставить масштаб как 0-10 а в программе изменить указать 2-10 как 0-100% своим скалером сигнала.
    так проще пересчитывать.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если датчик 2-10В, надо вход настроить как 0-10, оставить масштаб как 0-10 а в программе изменить указать 2-10 как 0-100% своим скалером сигнала.
    так проще пересчитывать.
    Мне кажется, здесь ранее приводились гораздо более простые варианты, но пожалуй в смысле максимального усложнения Вам нет равных!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если датчик 2-10В, надо вход настроить как 0-10, оставить масштаб как 0-10 а в программе изменить указать 2-10 как 0-100% своим скалером сигнала.
    так проще пересчитывать.
    Отнять 2 и умножить на 1,25, вот и всё масштабирование.
    Последний раз редактировалось dan75; 10.11.2019 в 16:30.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У аналоговых входов есть настройки, зачем там чего-то мудрить?
    Настройки аналогового входа помогут определить выход измеряемой величины за пределы. Но не помогут, когда привод чисто механически не шавОлится (например, стоит в режиме ручного управления). Можно, кстати, отслеживать наличие изменения показаний датчика положения в те моменты, когда привод должен двигаться, но это всё уже частности.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Настройки аналогового входа помогут определить выход измеряемой величины за пределы. Но не помогут, когда привод чисто механически не шавОлится (например, стоит в режиме ручного управления). Можно, кстати, отслеживать наличие изменения показаний датчика положения в те моменты, когда привод должен двигаться, но это всё уже частности.
    Вы для чего хотите использовать датчик положения в приводе? Я так понимаю для сравнения сигналов управления(выхода ПИД-регулятора) и датчика положения привода, так вот чтобы их сравнить их надо привести к единому знаменателю, это и позволяют сделать настройки аналогового входа без всяких дополнительных функций(действий), я в принципе это и показал на скриншоте, ну и сравнение лучше производить с неким допуском и учитывая постоянную времени фильтра входов и быстродействие привода!
    Короче, со сравнением у Вас всё нормально, а вот приведение к единому знаменателю можно и проще сделать, как я показал! В принципе можно и сложней сделать, как мелкий предлагает, кому что ближе?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Сергей0308 и dan75, а теперь переведите настройками входа ПР200 это в проценты или в диапазон 0-1.. и заодно выходы за пределы. Каждый раз будете в уме это проделывать ?

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 и dan75, а теперь переведите настройками входа ПР200 это в проценты или в диапазон 0-1.. и заодно выходы за пределы. Каждый раз будете в уме это проделывать ?
    В процентах уже есть выход ПИД-регулятора! И это не надо ни куда выводить, пусть машина сравнивает и выдаёт сигнал аварии, если что не так! Вы наверно хотите вывести на экран эти переменные и сидеть возле регулятора и контролировать работу привода?
    По вашему, я так понимаю, чем сложней это сделать(масштабирование), тем лучше?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2019 в 17:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    при чем тут выход ПИД регулятора ? речь об обратной связи, которая использует вход ПР, а сигнал там 2-10В а не 0-10 и не 0 - 100%

    честно говоря мне непонятно, почему производители так делают, управление 0-10 а обратная связь 2-10 ????

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21