Цитата Сообщение от Svorog Посмотреть сообщение
Спасибо, ваш пример именно то что я искал. В этом блоке SCALE задаются минимум и максимум входного напряжения и минимум и максимум значений в которые будет преобразовываться сигнал, а как при этом будет влиять настройка аналогового входа? если я в блоке прописываю 0-10В для вх сигнала и значения переменой от 0 до 10000 и тоже самое прописываю в настройке канала. У меня не получится черезмерное масштабирование сигнала или в настройках порта можно не дублировать эти настройки?
И еще попутный вопрос, а энергонезависимые переменные никак не влияют на быстродействие программы?
Это лишь пример реализации Вашей задачи. Масштабировать можно и в свойствах аналогового входа, тут как Вам удобно.