Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР 200 + ИТП 14

  1. #1

    Question ПР 200 + ИТП 14

    Добрый день, уважаемые!
    У меня в проекте появилась необходимость через ПР200-24.2.1.0 с аналоговым выходом, вывести значение высоты операторам, для этого хочу использовать ИТП 14.ЗЛ.Щ9.К, так как нет возможности разместить в поле видимости ПР200. На пр 200 значение приходит от МВ110 224.2АС и передается на ПР200 по RS485. Вопрос как вывести сигнал 4-20 на выход ПР200 для изменения значений на подключаемом ИТП. И как правильно подключить ИТП. И Возможно ли это. ИТП пробывал подключить по схеме нагрузки типа И, как вывести значение с пр 200 на аналоговый выход??

    За помощь заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Вам бы проще наверное было СМИ-2 привинтить к второму порту RS-485, использовать токовый выход для индикации мягко говоря не айс идея. Расстояние какое до ПР?

  3. #3

    По умолчанию

    метр от панели до места установки ПР

  4. #4

    По умолчанию

    от точки снятия показаний до места индикации метров 30, в принципе я так понимаю можно прям с МВ 110 попробовать считать параметры по RS485. Единственное мне необходимо конвертировать в обратном порядке значения высоты, так как датчик считывает от большего к нулю а отображать надо наоборот от 0 и выше.

  5. #5

    По умолчанию

    Просто ИТП есть в наличии и ПР тоже, про СМИ я как-то даже и не подумал. Буду заказывать СМИ-2.
    Спасибо за подсказку Godlike_S.

  6. #6

    По умолчанию

    Не вижу проблем и на ИТП вывести, из логики необходимо провести масштабирование, выход на аналоговый канал идет в диапазоне 0.0-1.0 в формате float, где 0 это 4 mA 1.0 -20 mA, схемы подключения есть в РЭ. Для СМИ-2 так же есть шаблоны и примеры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Юрий, если есть возможность, помогите провести масштабирование, на ПР200 приходит сигнал в виде числа с плавающей запятой в виде расстояния изменяющегося от максимального 370,00мм до 170,00мм на лазерном датчике 370мм это 4мА, 170 это 20мА на МВ при считывании как и на датчике цифра 370 когда под ним пусто, и при попадании предмета под нее уменьшается в зависимости от высоты предмета. Как в ОЛ отмасштабировать этот сигнал чтобы привести его к тем значениям которые написали Вы. Просто уже мозг кипит, ну не хватает мне его для данного вида искусства. Или хотя бы подскажите какие функции использовать.
    Заранее спасибо.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Афигеть, наверно как-то так:

    Приведение температуры к аналоговому выходу.png

    Такое впечатление, что человек ни разу в школе не был!

    Приведение температуры датчика к аналоговому выходу.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2019 в 17:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Думаю Вам подойдет макрос SCALE, примерный план в файле, если необходимо перевернуть диапазон, поменяйте местами "0" и "1", соответственно на ИТП так же необходимо провести коррекцию для 4 и 20 mA.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    И, мне кажется, ничего там переворачивать не надо, иначе ничего не получится, короче, 170 должно соответствовать 4 мА, а 370 - 20 мА, надеюсь понятно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя