Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Инструкция к ТРМ133М-02

  1. #1

    По умолчанию Инструкция к ТРМ133М-02

    Здравствуйте. В инструкции имеется несоответствие в описании условий выхода из режима. В пункте 5.5.4 (стр.50) написано, что выход из режима "охлажден" осуществляется при снижении температуры ПРИТОЧНОГО воздуха ниже Тнач.Охл с учетом гистерезиса Дельта вент/охл - в режим "Вентиляция". А в пункте 5.4.1 (стр.45) написано, что вход в режим "Вентиляция" из режима "охлажден" осуществляется при снижении температуры НАРУЖНОГО воздуха ниже Тнач.Охл с учетом гистерезиса Дельта вент/охл. в каком пункте правильно написано?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Прибор из режима "Охлаждение" переходит в режим "Вентиляция" при условии снижения температуры наружного воздуха ниже "Тнач.охл". Внутри руководства по эксплуатации в этом можно убедиться, посмотрев схему перехода между режимами (стр. 65), а также условия переходов на стр. 68. Вероятно, на стр. 50 руководства допущена опечатка.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Обменяю ТРМ133М-02 на ТРМ133М-04.
    от moneyklk1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 13:32
  2. УНИТЕРМ 0.1 Инструкция по эксплуатации
    от jey в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 15:06
  3. инструкция трм151-01
    от Andrey9689 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 12:38
  4. нужна инструкция на тст-1м
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 05:58
  5. Срочно нужна инструкция!!!!!!!!!!!!!!
    от Макс в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 19:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •