Здравствуйте!

Есть 4 ПЧВ3 управляемые ПЛК110 [М2]. В течении полугода система работа без отказов, но сейчас с ней появились проблемы. В чем суть - периодически (период может составлять от суток до пары минут) один из 4-х ПЧВ3 (один и тот же) останавливает двигатель - это видно по косвенным показателям т.к. в данный момент ПЧ питает единственный насос и при его остановке давление начинает резко падать, но при этом показатель скорости (отправляемый ПЧВ на контроллер) в течении 10 секунд не изменяется, затем резко падает до нуля. На остальных ПЧВ3 таких случаев не было, все они настроены одинаково и связаны с контроллером ПЛК110 по одной линии RS485. Думали ошибка в пропадании связи и пробовали поставить в параметр 8-04 (Функция таймаута командного слова) значение "1", но при этом лампы индикации работы и аварии, подключенные к ПЧВ, начинают периодически моргать (буквально, на пол секунды, с периодом до 3-5 секунд). Также пробовали изменить адреса на разных ПЧ, что бы тем самым проверить корректную работу контроллера и управляющей программы, но ситуация опять повторяется для того же ПЧВ3. В журнале ошибок ПЧВ есть ошибка "80", но судя по описанию возникает только при сбросе параметров до настроек по умолчанию и могла возникнуть на этапе наладки.

Возникает вопрос - эти падения скорости ПЧВ3 возникают из-за ошибки по линии связи или сам ПЧВ3 некорректно завершает работу/перезагружается/выходит в аварию из-за прошивки или брака в плате?