Тема: не перепрограммируется ТРМ1

  1. #1
    Пользователь Аватар для Gnom
    Регистрация
    22.11.2017
    Адрес
    г.Севастополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию не перепрограммируется ТРМ1

    Здравствуйте подскажите что я делаю не так, Делаю все по инструкции на Трм1 нажимаю более 3 сек кнопку прог. вхожу в настройки. выбираю группу А , набираю код 135 высвечивается А 00
    Ставлю 01 нажимаю прог. дальше на индикаторе высвечивается параметр А1-1 и можно перебирать только до А1-6
    в параметры А1-7,8,9 не идицирует также не могу изменять параметры . Также с параметром В хотя код доступа 246 ввожу и не могу в войти в параметр В1-0 что-бы установить тип датчика, по описанию после в хода в параметр А 00 устанавил 01 нажал прог у меня сразу высвечивается А1-1 а по описанию должно А0-0 нажать вверх до out затем прог. у меня этого нет. ТРМ1А-толи Н толи И. -ТС.Р 2006г выпуска подскажите почему не могу получить доступ к параметрам.
    Ваше кредо - всегда (Собачье сердце)

  2. #2

    По умолчанию

    В ТРМ1А 2006г. нет параметров А1-7,8 и 9. После ввода кода 246 нажимаете "прог", появляется параметр B00 устанавливаете в нем значение 00, нажимаете "прог", затем "стрелку вверх" на дисплее должен появится параметр B1-0.
    Вложения Вложения
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    По какому руководству Вы настраиваете ТРМ1? На сайте выложено руководство для последних версий ТРМ1.
    Попробуйте настроить с помощью руководства во вложении.

    Делаю все по инструкции на ТРМ1 нажимаю более 3 сек кнопку прог. вхожу в настройки. выбираю группу А , набираю код 135 высвечивается А 00
    Ставлю 01 нажимаю прог. дальше на индикаторе высвечивается параметр А1-1 и можно перебирать только до А1-6
    В предыдущих версиях ТРМ1 отсутствовали параметры А1-7...А1-9.

    также не могу изменять параметры
    Установка параметра А-00 в значение 01 в этой версии прибора подразумевает запрет на изменение параметров группы А.

    Также с параметром В хотя код доступа 246 ввожу и не могу в войти в параметр В1-0 что-бы установить тип датчика
    За код датчика в ТРМ1А-ТС отвечает параметр b0-1

    по описанию после в хода в параметр А 00 устанавил 01 нажал прог у меня сразу высвечивается А1-1 а по описанию должно А0-0 нажать вверх до out затем прог. у меня этого нет
    Обратите внимание на схему перехода между параметрами, страница 42 руководства по эксплуатации.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 06.11.2019 в 17:01.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для Gnom
    Регистрация
    22.11.2017
    Адрес
    г.Севастополь
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Всем ОГРОМНОЕ Спасибо. Очень помогло - всё заработало. Тему можно закрыть.
    Ваше кредо - всегда (Собачье сердце)

Похожие темы

  1. ТРМ1
    от Андрей5 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 19:19
  2. OPM и ТРМ1 PiC
    от gladkiynikita в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 23:16
  3. ТРМ1
    от Nik78kumertau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 12:17
  4. ТРМ1
    от GGG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:06
  5. трм1
    от Айратиком в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •