Добрый день. Помогите разобраться. В наличии измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ-212 настраиваю для работы с датчиком температуры градуировки 21 (46 Ом) без наличия значений сдвига характеристики (0.0) и при значении наклона характеристики (1.000) на ЦИ прибора отображается значение -56 град С. Значения задаю по магазину сопротивления Р4831, значения выбираю градуировочной таблице ГОСТ 6651-2009. Провода проверенны, выбран провод для подключения одинаковой длинны и сечения типа ПВ-3., концы провода гильзованны, со стороны магазины стоят вилочные клеммы. Данное значение не возможно скомпенсировать сдвигом и наклоном характеристики. Подобная ситуация наблюдается на всех градуировках прибора. Уважаемые специалисты форума не могли бы подсказать из опыта в чем может быть причина данного дефекта. Думаю попробовать выполнить процедуру юстировки прибора, но как выставить в режиме юстировки нулевое значение?