Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК160 не работает MODBUS по RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160 не работает MODBUS по RS-485

    Добрый день.
    ПЛК160-24.И-М ни как не получается заставить работать MODBUS по RS-485.
    Не работает ни мастером, ни слейвом.
    Прошил для теста простейшую конфигурацию ПЛК160 мастер, опрашивает нулевой регистр слейва с адресом 1.
    Подключился программой Мodbus slave. Мodbus slave принимает запросы и отправляет ответ, но ПЛК160 не воспринимает ответ.
    п.с. Есть программа для такого же контроллера находящегося рядом, на нем все работает.
    Прошивал ее в тестируемый контроллер, связи нет, но запросы контроллер посылает.
    В чем может быть причина?
    1_PLCinfo.png
    2 160_MB1.png
    3 160_MB_slave.png
    4 slave.png
    5_плк.png
    Последний раз редактировалось Niko7; 30.10.2019 в 14:14.

  2. #2

    По умолчанию

    скорее всего холодная пайка микросхемы RS485.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Мда...неожиданно. Есть повод впасть в отчаяние... Спс

Похожие темы

  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Modbus не работает...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 14:11
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 06:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •