Тема: Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС

  1. #1

    Post Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС

    Помогите новичку!

    По PLC порту подключен модуль МВ110-8АС с адресом 2
    В проект конфигуратора добавлен "Цифровой дисплей" и "Индикатор"
    Настройка:
    1. Цифрового дисплея регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 1
    2. Индикатора регистр элемента - внутренний регистр PSB51
    При загрузке на панель на дисплеи выводится цифра 1 - настройка сигнала датчика 4..20 мА, индикатор красный.
    При добавлении в проект еще одного цифрового дисплея с настройками регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 2, после загрузки на панель оба дисплея показывают нули индикатор горит зеленым и раз в пять секунд на мгновение переключается на красный.
    Если добавить функциональную область с функцией копирования группы регистров с порта PLC порт 2 регистр 4х 0 - Адрес назначения внутренний регистр PSW300 Значение 5, индикатор горит красным значения на дисплеи после перенастройки не выводятся.

    Что это может быть?

    И до кучи еще один вопрос на ноуте не компилируются макросы, даже пустые, выводит ошибку Create process failed. На другом ПК компилируются.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий1924 Посмотреть сообщение
    Помогите новичку!

    По PLC порту подключен модуль МВ110-8АС с адресом 2
    В проект конфигуратора добавлен "Цифровой дисплей" и "Индикатор"
    Настройка:
    1. Цифрового дисплея регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 1
    2. Индикатора регистр элемента - внутренний регистр PSB51
    При загрузке на панель на дисплеи выводится цифра 1 - настройка сигнала датчика 4..20 мА, индикатор красный.
    При добавлении в проект еще одного цифрового дисплея с настройками регистра элемента - PLC порт 2 регистр 4х 2, после загрузки на панель оба дисплея показывают нули индикатор горит зеленым и раз в пять секунд на мгновение переключается на красный.
    Если добавить функциональную область с функцией копирования группы регистров с порта PLC порт 2 регистр 4х 0 - Адрес назначения внутренний регистр PSW300 Значение 5, индикатор горит красным значения на дисплеи после перенастройки не выводятся.

    Что это может быть?

    И до кучи еще один вопрос на ноуте не компилируются макросы, даже пустые, выводит ошибку Create process failed. На другом ПК компилируются.
    Читать из МВ110-8АС можно только по одному конфигурационному регистру!
    Захват-1.png
    А если будет два дисплея 4х0 и 4х1, то панель формирует чтение группы регистров - 2шт
    А тем более использовать ф.область с чтением 5 конфигурационных регистров недопустимо
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Как тогда прочитать несколько параметров с МВ-110-8АС?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Обмануть панель можно так
    Для каждого дисплея с конфигурационными регистрами
    1.Включаем Динамическую адресацию
    Захват-2.png
    в качестве регистра косвенного адреса - ЛЮБОЙ PSW

    2.ОБЯЗАТЕЛЬНО
    на вкладке Данные
    Захват-3.png

    Указываем Коэффициент = 0 !
    Последний раз редактировалось petera; 01.11.2019 в 12:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, попробую. То есть если мне понадобится вывести на экран панели измеренные значения датчиков то это придется делать используя ваш пример?
    Последний раз редактировалось Дмитрий1924; 01.11.2019 в 14:21.

  6. #6

    По умолчанию

    Не могли бы подсказать, как вывести измеренные значения на панель, пытался сделать через функциональную область такая же ошибка со связью. пытаюсь настроить один цифровой дисплей тоже ошибку выдает.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий1924 Посмотреть сообщение
    Не могли бы подсказать, как вывести измеренные значения на панель, пытался сделать через функциональную область такая же ошибка со связью. пытаюсь настроить один цифровой дисплей тоже ошибку выдает.
    Как INT_16
    Регистры от 256 до 263
    Захват-1.png

    Захват-2.png

    Формат DEC, кол. знаков после зп. = dP в настройках модуля
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 01.11.2019 в 15:10.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, теперь ясно я пытался считать данные с регистра 107 (0x107) надо было перевести в DEC.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Можно еще читать как Float
    Захват-1.png

    Захват-2.png
    регистры 288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 309 (DWord)

    Только возможно придется в настройках порта панели поменять порядок регистров для Float
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за помощь!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 12:03
  2. Ошибка обмена с Логика СПТ962
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 16:01
  3. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  4. Обмен данными с блоком БМРЗ через окна обмена по ModBus RTU
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ