Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК 160 потеря связи c CodeSys при использовании TCP slave.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 160 потеря связи c CodeSys при использовании TCP slave.

    Добрый день.
    Хотелось бы уточнить вопрос по ПЛК160-24.И –М у опытных пользователей Овена.
    Время экспериментировать совсем нет (.

    1 Потеря связи c CodeSys при использовании TCP modbus slave (в конфигураторе), после загрузки программы происходит на всех прошивках?
    В частности сейчас на сайте 2.17.0 и 2.14.0.
    (перегружать каждый раз контроллер нет возможности, контроллер находится очень далеко)
    2 Использование библиотечного TCP modbus slave решает эту проблему?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте, что у Вас правильно выставлен цикл ПЛК. Модуль статистики поможет.
    Обычно применение Tcp Slave не приводит к потере связи
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, возможно ли на слэйв устройстве плк как то запрограммировать обозначение потери связи ?
    Конструкция такая: два ПЛК110-30 общаются между собой по ethernet, на мастере это реализовано, а вот на слэйве, при потере связи, плк сохраняет на выходе последний пришедший сигнал.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSS Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, возможно ли на слэйв устройстве плк как то запрограммировать обозначение потери связи ?
    Конструкция такая: два ПЛК110-30 общаются между собой по ethernet, на мастере это реализовано, а вот на слэйве, при потере связи, плк сохраняет на выходе последний пришедший сигнал.
    Для этого вводится бит связи, слейв раз в секунду устанавливает бит, мастер должен его сбрасывать, если бит не сброшен, через 5 сек например, всё туши свет, потеря связи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 10:36.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для этого вводится бит связи, слейв раз в секунду устанавливает бит, мастер должен его сбрасывать, если бит не сброшен, через 5 сек например, всё туши свет, потеря связи.
    Задумку понял! Теперь осталось реализовать это...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSS Посмотреть сообщение
    Задумку понял! Теперь осталось реализовать это...
    Сделал, получилось. Спасибо большое!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexSS Посмотреть сообщение
    Сделал, получилось. Спасибо большое!
    Да не за что, меня когда-то этому petera тоже научил.

Похожие темы

  1. Потеря связи
    от Вова13 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 00:22
  2. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  3. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  4. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •