Прошу дать пример, как обращаться из макроса панели СП307 к модулям типа М210
например М210 - 204
Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 51, 0, TYPE_DWORD, &X);
так не работает
Дайте пример!!!
Прошу дать пример, как обращаться из макроса панели СП307 к модулям типа М210
например М210 - 204
Read(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REG_4X, 51, 0, TYPE_DWORD, &X);
так не работает
Дайте пример!!!
Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 14.11.2019 в 17:13.
А не из макроса читает?
Т.е. через цифровой дисплей на экране.
Может у Вас с сетевыми настройками проблемы
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Нет, с сетевыми настройками все в порядке. Если не через макрос - все работает
Read(NET_0, 1,
Что такое NET_0 ?
что такое в запросе адрес устройства - 1 ?
Как получить отклик?
Последний раз редактировалось Владимир Технос М; 15.11.2019 в 09:45.
вроде как у новых модулей адрес слейва всегда 1
поэтому их надо по разным ip разносить
Это первое в списке сетевое Устройство
Захват-2.png
Следующее в списке будет NET_1
Захват-3.png
И так далее до NET_8
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вопросы типа
Не будут возникать если использовать помощника ввода, который появляется после ввода символа "("Что такое NET_0 и что такое в запросе адрес устройства - 1
Скрытый текст:
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300