Тема: SNMP Set в MasterScada 4D

  1. #1

    По умолчанию SNMP Set в MasterScada 4D

    Уважаемые гуру...
    Может ли кто описать корректную последовательность в среде разработки MasterScada 4D для записи значения в OID (Write, он же SET) в SNMP клиенте?
    Каналы АIО в клиенте создаются, устройство отдает значение из OID R\W и нормально выводится на просмотр, но при попытке отправить в OID значение в целях записи (SET), OID значение не принимает. Хотя Multi-Protocol MasterOPC Server спокойно читает и записывает в этот же OID его допустимые значения.
    Версия SNMPv1, communiti private также нормально указаны в нужных местах.
    Весь мозг сломал, не пойму что не так делаю.
    Кто с этим уже сталкивался, подскажите, пожалуйста, в чем могут быть нюансы этих действий.
    И почитать об этом также негде, к сожалению.
    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    ...по ходу никто не сталкивался с этой проблемой. Задал вопрос в техподдержку Инсат. Пока результатов ноль. Все больше указывают на причины элементарных ошибок - не верно указанные версии протоколов SNMP, некорректное communiti, не правильный IP адрес и т.п. По делу пока ничего, попросили снять лог между АРМ и устройством SNMP через putty, как то не удачно опять же. ((
    В общем видимо 2 причины невозможности выполнить процедуру Write - либо она не реализована в Демо версии среды исполнения MasterScada 4D и надо купить исполнительную систему за 15 т.р. (тогда все заработает) или где то ошибаюсь сам в ходе создания проекта.
    Если кому то эта проблема знакома, отпишитесь, пожалуйста. Со своей стороны, как только, что то толковое получу от техподдержки Инсат, тоже напишу.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Пройдитесь поиском, в какой-то теме было про SNMP и MasterScada.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Пройдитесь поиском, в какой-то теме было про SNMP и MasterScada.
    конечно пытался, именно вопрос с Write процедурой никто не затрагивал. Такое впечатление, что никто не сталкивался с этим.

  5. #5

    По умолчанию

    ...в общем, если кому интересно, разобрался сам - техподдержка ИНСАТ в течении двух недель не могла помочь. Проблема была в том, что по умолчанию в настройках SNMP канала тип переменной отправляемой в OID - LREAL, а должна быть INT. Поправил, все заработало. Иначе не работает. Буду рад, если кому то помог...

Похожие темы

  1. Датчик давления и показания по snmp
    от PavelM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 18:52
  2. SCADA и SNMP
    от ДмитрийИ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 21:52
  3. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  4. плк-100 и Snmp
    от BudanovAN в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 07:45
  5. Snmp Opc сервер
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •