Тема: Пр 200 . Датчик растворенного кислорода

  1. #1

    По умолчанию Пр 200 . Датчик растворенного кислорода

    Добрый день.
    Не подскажите как подключить данный датчик к пр 200
    | DFRobot Gravity series
    https://s.click.aliexpress.com/e/TwF54zU

    Датчик имеете свой преобразователь с питанием 5 вольт и одним проводом с аналоговым выходом 0-5 вольт ? Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Выходной сигнал 0-3 В. Включаете аналоговый вход на измерение напряжения 0-10В. Так как датчик максимум выдает 3В то масштабирование сделать программно макросом ScaleR в нужные вам величины. Масштаб в настройках входа оставить 0-10В.

  3. #3

    По умолчанию

    Я новичек, только учусь !!!! Подключение датчика к аналоговому выходу : на преобразователь подаю питание 5 вольт, аналоговый выход с преобразователя датчика подключаю к пр200 на аналоговый вход на клему + , а землю от преобразователя подключаю на вход на клему - ?

  4. #4

    По умолчанию

    (MAX_IN, MIN_IN) входной диапазон 0-3 вольта


    (MAX_Q, MIN_Q) выходной диапазон 0-10 волт

    Правильно ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да, GND у вас минус и есть. Только вот 5В у вас должны быть еще дополнительные, так как сама ПР на 24В.

    Зачем вам 0-10В ? MAX_Q и MIN_Q вы ставите в тех единицах, которые вам нужны, например мг/л сколько у вас там растворенного кислорода при 3В будет ?

    Главное вход оставьте 0-10В иначе масштабирование будет неправильным.
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2019 в 16:27.

  6. #6

    По умолчанию

    по поводу дополнительного питания понятно. Планирую dc-dc преобразователь поставить и питаться от пр 200 . Спасибо

  7. #7

    По умолчанию

    по настройкам Scale такие параметры

    (MAX_IN, MIN_IN) входной диапазон 0-3 вольта


    (MAX_Q, MIN_Q) выходной диапазон 0-10 волт

    Правильно ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    MIN_IN - 0V, MAX_IN - 3V
    MIN_Q - 0 мг/л
    MAX_Q - например 70 мг/л

    Диапазон обнаружения: 0 ~ 20 мг/л - по идее верхний Q = 20

  9. #9

    По умолчанию

    Понял. Спасибо бльшое

  10. #10

    По умолчанию

    в границах аналогово входа задавать 0-3 ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  2. Датчик CO2
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:20
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  5. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 00:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •