Тема: При логине из CODESYS стал требовать ввод пользователя и пароля

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию При логине из CODESYS стал требовать ввод пользователя и пароля

    При подключении из Codesys требует ввода имени пользователя и пароля. Вначале такого не было

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    При подключении из Codesys требует ввода имени пользователя и пароля. Вначале такого не было
    При подключении к СПК, к виртуальному контроллеру или симулятору?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    К СПК110 2.4

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Нет уже совсем дело плохо. Загрузил простейший проект, в нем одна RETAIN-переменная. Запустил, изменил значение этой retain-переменной 1 раз. Подождал минут 5. После выключения еще подождал несколько минут. Затем включаю - при загрузке проекта вылетает на черный экран с надписью:
    Rised exception.
    Retain identity does not match to current bootprojectprogram identity
    Пробовал перепрошить и заводской сброс - резудьтатов не дало.
    Зашел через web конфигуратор - пишет - износ внутреннего накопителя - 1%
    В разделе ПЛК=>файлы журналов пишет:
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading bootproject Application failed CmpApp
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading retain data failed [Application] CmpApp
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Retain restore from file failed: [app=Application], area=1, size=65000, type=0x0120 CmpApp
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading bootproject Application failed CmpApp
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading retain data failed [Application] CmpApp
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Retain restore from file failed: [app=Application], area=1, size=65000, type=0x0120 CmpApp

  5. #5

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию

    Еще раз перепрошил через web-конфигуратор с галочкой сброса - все заработало!

Похожие темы

  1. ТРМ 232М стал врать с уличной температурой
    от kaktusis в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 14:50
  2. Ввод данных с экрана в Codesys v3.5 SP8 Patch1
    от Александр Л. в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 10:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 10:45
  4. Ввод переменой в визуализации CodeSys
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 16:18
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •