Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление источником питания вакуумной печи с графитовым нагревателем.

  1. #1

    По умолчанию Управление источником питания вакуумной печи с графитовым нагревателем.

    Добрый день!

    Есть старый трансформаторный источник питания от которого запитана вакуумная печь с графитовым нагревателем.

    Первичные обмотки трехфазного трансформатора включены "треугольником", вторичные обмотки включены также "треугольником", во вторичной цепи управление мощностью реализовано по схеме:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема 3.jpg 
Просмотров:	124 
Размер:	24.4 Кб 
ID:	45314

    тиристоры ТБ 443-630, диоды ДЧ143-800.

    Тиристоры управляются блоками БУТ-01 - эти блоки вышли из строя (сначала один и работал на двух фазах, потом два и мощности источника уже не хватает для достижения требуемых температур)
    Поскольку БУТ-01 отремонтировать никто не берется, то возникла необходимость переделать управление тиристорами на современные компоненты.

    Сможет блок БУСТ2 управлять тиристорами ТБ 443-630? для работы с БУСТ 2 думаю использовать ТРМ-251.

    Что посоветует уважаемое сообщество?
    Последний раз редактировалось Shuky; 27.10.2019 в 15:21.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Ваш тиристор имеет ток управления до 500мА. БУСТ такую нагрузку держит.
    Так что тут проблем быть не должно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо!

    А какую из типовых схем подключения БУСТ2 использовать в моем случае?

    https://owen.ru/product/bust2/connection

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Shuky
    Исходя из предоставленной схемы вашего девайса и схем подключения БУСТ у меня получилось следующее:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.JPG 
Просмотров:	132 
Размер:	51.7 Кб 
ID:	45335
    Однако есть нюанс. Необходимо выяснить допустимость объединения клемм IG4+..IG6+. В Вашем случае силовая часть является фактически управляемым трехфазным диодно-тиристорным мостом, а в оригинальных схемах подключения БУСТа такого варианта нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Shuky
    Исходя из предоставленной схемы вашего девайса и схем подключения БУСТ у меня получилось следующее:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.JPG 
Просмотров:	132 
Размер:	51.7 Кб 
ID:	45335
    Однако есть нюанс. Необходимо выяснить допустимость объединения клемм IG4+..IG6+. В Вашем случае силовая часть является фактически управляемым трехфазным диодно-тиристорным мостом, а в оригинальных схемах подключения БУСТа такого варианта нет.
    Спасибо за схему! Задам вопрос в поддержку о возможности объединения клемм IG4+..IG6+ в предложенной Вами схеме.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    На всякий случай я бы порекомендовал проэкспериментировать на столе на более мелких деталях. Т. е. схема та же, но тиристоры и диоды маломощные. В качестве нагрузки можно использовать две последовательно включенные лампы накаливания ватт на 60. Ну и про защиту не забываем - автоматы по L1-L3 на 1-2А. Если все заработает как надо, то уже можно переносить на "взрослые" детали.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Shuky
    Исходя из предоставленной схемы вашего девайса и схем подключения БУСТ у меня получилось следующее:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.JPG 
Просмотров:	132 
Размер:	51.7 Кб 
ID:	45335
    Однако есть нюанс. Необходимо выяснить допустимость объединения клемм IG4+..IG6+. В Вашем случае силовая часть является фактически управляемым трехфазным диодно-тиристорным мостом, а в оригинальных схемах подключения БУСТа такого варианта нет.
    Техподдержка ОВЕН сказала, что объединять IG4+...IG6+ нельзя, предложенная схема работать не будет. В первую очередь из-за того, что БУСТ2 не может работать во вторичной обмотке трансформатора.

    Сейчас консультируюсь с техподдержкой другой компании. Их блоки вроде как работают во вторичной обмотке.

Похожие темы

  1. автоматизация вакуумной печи
    от zmw в разделе Наши проекты
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 19:30
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 21:02
  3. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
  4. модернизация вакуумной печи
    от VTM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •