Добрый день, коллеги!
Делаю шкаф управления электрообогревом, состоящим из контроллера СПК-107 с модулями и линий питания нагревательных секций (диф.автомат + контактор). При включении нагревательных секций пусковой ток выше номинального в 1,5-2 раза, и длится это до 10 минут, по мере прогрева ток снижается до номинального. Заказчик поставил задачу снизить этот пусковой ток, увеличив время прогрева секций.
Готовых решений не нашёл. С ТТР ранее не работал, поэтому прошу помощи, совета. Подобрал ТТР типа HD-xx22.10U, управляемое сигналом 0…10 VDC - подойдёт ли оно для этой задачи? Думаю установить модуль типа МУ110-224.6У с выходом 0...10В, и управлять ТТР по простейшему алгоритму - опытным путём определить время на запуск, и растянуть на это время увеличение напряжения от 0% до 100%. Будет ли работать такая схема?
И если да - то можно ли в параллель к одному выходу контроллера 0...10В включать несколько ТТР, если нагрузка выхода позволит? Ни разу не сталкивался с таким, но тут задача простая, особой точности не требуется...
Заранее благодарю за ответы!