Показано с 1 по 10 из 39

Тема: ПЛК160 и СП310

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #30

    По умолчанию

    сейчас нарисую.
    нарисовал в Paint быстро от руки.
    на общий COM10 у меня приходит ~24в от траснформатора. на выхода DO10, DO11, DO12 подцеплены лампы AC/DC 24v.
    диод выхода DO10 загорается при условии. лампу отключал, садился мультиметром одним щупом на трансформатор, вторым щупом на выход DO10. напряжения ~24в нет при сработавшем выходе
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 23.JPG (26.9 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось Виталий473; 13.11.2019 в 19:57.

Похожие темы

  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  4. ПЛК160+СП310, запись регистров
    от KIPetek в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 09:57
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31