    сейчас нарисую.
    нарисовал в Paint быстро от руки.
    на общий COM10 у меня приходит ~24в от траснформатора. на выхода DO10, DO11, DO12 подцеплены лампы AC/DC 24v.
    диод выхода DO10 загорается при условии. лампу отключал, садился мультиметром одним щупом на трансформатор, вторым щупом на выход DO10. напряжения ~24в нет при сработавшем выходе
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 23.JPG (26.9 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось Виталий473; 13.11.2019 в 19:57.

  2. #32

    По умолчанию

    1) плк160 судя по проекту у вас старого образца. а значит DO10 связан с COM9 а не с COM10 - см РЭ
    2) судя по чертежу G1 и G2 - это наши блоки питания - они не переменку дают а постоянку с определённой полярностью.

  3. #33

    По умолчанию

    Артем доброго времени суток.
    Насчет G1 и G2, Вы правы. Но на чертеже на все клемы COM подается питание GO1 или GO2 (сейчас не вспомню точно).
    Сейчас не смогу посмотреть РЭ. Что мне делать то, что бы выход все таки начал адекватно работать?

  4. #34
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    Артем доброго времени суток.
    Насчет G1 и G2, Вы правы. Но на чертеже на все клемы COM подается питание GO1 или GO2 (сейчас не вспомню точно).
    Сейчас не смогу посмотреть РЭ. Что мне делать то, что бы выход все таки начал адекватно работать?
    Смотреть рисунок
    Захват-1.png
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    1) плк160 судя по проекту у вас старого образца. а значит DO10 связан с COM9 а не с COM10 - см РЭ
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #35

    По умолчанию

    Вот смех смехом, а сейчас меня осенило)))))
    Не загорается лампа у меня канала DO10 по той причине, что я взял ~24в переменки с другого плеча.поэтому у меня и не загорается лампа.
    У меня на трансформаторе, который выдает 24в переменки имеет 3 "плеча". Т.е ~24в 1.5А, ~24в 1.0А, ~24в 0.5А.
    ~24 в 1.5А у меня питает 8 реле, ~24в 1.0 у меня дает питание на электропривода.
    На аварийные лампы которые подключены к DO11 и DO12,я взял с плеча ~24в 0.5А
    Ладно с лампами я понял, спасибо за подсказки
    У меня проблема осталась с датчиком температуры ТЕ8. В глобальных переменных она имеетрегистр 148-149.вот она у меня на панели и не отображается. Хотя ТЕ7 у меня отображается нормально

  6. #36

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем!
    Ребят подскажите пожалуйста по такому вопросу. На объекте стоит датчик температуры наружнего воздуха.он заведен на мв 110. Датчик дтс 125-50м. В мв 110 ставлю ТСМ 50М, проверяю у меня канал показывает +14 градусов. Фактически на улице -2.. дтс расположен на расстоянии примерно 40 метров от мв110. Подключен по 2х проводной схеме.кабель ШВВП 2х0.5. Может ли расстояние дать такую погрешность измерения?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем!
    Ребят подскажите пожалуйста по такому вопросу. На объекте стоит датчик температуры наружнего воздуха.он заведен на мв 110. Датчик дтс 125-50м. В мв 110 ставлю ТСМ 50М, проверяю у меня канал показывает +14 градусов. Фактически на улице -2.. дтс расположен на расстоянии примерно 40 метров от мв110. Подключен по 2х проводной схеме.кабель ШВВП 2х0.5. Может ли расстояние дать такую погрешность измерения?
    Добрый день.
    Такая погрешность вполне может быть.
    Проверить можно, подключив к имеющемуся кабелю ШВВП 2х0.5 вместо датчика ДТС125-50м резистор на 50 Ом. При настройке модуля МВ110 на 50М в при отсутствии погрешности должен отобразиться 0 .
    У Вас же, судя по описанию, погрешность составляет порядка 16 градусов, и если при подключении резистора к кабелю на модуль придет 16 градусов, это будет подтверждением тому, что кабель вносит погрешность 16 градусов.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #38

    По умолчанию

    сегодня этот вопрос поднялся на работе, по лазил по закромам и нашел овен дтс 30005 pt1000. завтра его попробую подключить и посмотреть измениться ли что нибудь или останется все также.

  9. #39

    По умолчанию

    Добрый вечер! Оебят подскажите пожалуйста, по такому вопросу.
    На объекте периодически пропадает связь с плк. Подключаюсь по usb к плк.
    С чем связано обрыв связи?
    Ну и так не могу понять как вывести температуру
    Подскажите как быть?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  4. ПЛК160+СП310, запись регистров
    от KIPetek в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 09:57
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •