Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39

Тема: ПЛК160 и СП310

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    как вариант, пробовал, прописывать регистр другого датчика. все нормально прописывается, и так же нормально работает
    Тоже попробывал. Все нормально прописывается и работает

  2. #12

    По умолчанию

    А при правильном прописывании нужного регистра хоть убейся об стену, но температуру не выдает
    ребят, объясните пожалуйста по изображению ниже, сколько у меня регистров и как они идут по порядку
    1.JPG
    Последний раз редактировалось Виталий473; 30.10.2019 в 10:32.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    А при правильном прописывании нужного регистра хоть убейся об стену, но температуру не выдает
    ребят, объясните пожалуйста по изображению ниже, сколько у меня регистров и как они идут по порядку
    1.JPG
    Захват-1.png
    +10 символов
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо большое за подсказку.
    только получается что входной канал на плк загорается, как будто бы сработал насос подпитки, в конфигурации ПЛК тоже канал срабатывает, а вот на панель выхода нету. по глобальным переменным насос подпитки находится в 3 регистре 45 бит.
    прикрепил сам проект для плк
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Виталий473; 30.10.2019 в 11:59.

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за подсказку.
    только получается что входной канал на плк загорается, как будто бы сработал насос подпитки, в конфигурации ПЛК тоже канал срабатывает, а вот на панель выхода нету. по глобальным переменным насос подпитки находится в 3 регистре 45 бит.
    прикрепил сам проект для плк
    По конфигурации, работает

    Захват-2.png

    Захват-3.png

    Захват-4.png

    На панели насос чем смотрим?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    Для НП выведен отельный экран и для каждого насоса свой индикатор.
    Получается что бы на панель вывести индикацию для насосов надо будет написать 4х регистр 2 бит 5 и 6 соответственно?

  7. #17
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    Для НП выведен отельный экран и для каждого насоса свой индикатор.
    Получается что бы на панель вывести индикацию для насосов надо будет написать 4х регистр 2 бит 5 и 6 соответственно?
    4х регистр 2 биты ....

    ЗЫ
    биты 13 и 14
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2019 в 16:15.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #18

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Petera спасибо за советы и подсказки. сегодня утром попробовал поменять.все как бы отрабатывает по индикации. перенастроил регистры по индикации аварии, но пока остались еще вопросы
    З.Ы. подключил датчики, скорректировал давление, скорректировал температуру.
    плк дает команды на включение насосов.панель выдает индикацию, что насосы пускаются и авария происходит.
    с имитировал появление перепада на насосах, сбрасываю аварию с помощью панели, насосы пускаются по новой, но также в аварию уходят.
    в чем может быть причина?
    и клапан подпитки висит постоянно открытым. что может быть еще?
    Последний раз редактировалось Виталий473; 31.10.2019 в 09:55.

  9. #19

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    разобрался с вопросом отключения насосов.просто надо было подать питание на соответствующий вход плк, чтобы панель увидела что насос работает. убираю перепад. насосы уходят в аварию через положенное время.
    но к сожалению остаются проблемы с д.температуры и клапаном подпитки

  10. #20

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Ребят такой вопрос!
    клиент попросил на панель шкафа вывести световую арматуру аварийнного сигнала, для каждой из групп насосов. если работу насосов я сделал через соответсвующие реле, которые предназначены для насосов. у меня остались свободные выходы DO10, DO11, DO12.
    понимаю что в самом проекте надо добавить элементы, но как их привязать к оставшимся выходам не могу понять.
    подскажите кому не сложно
    З.Ы. прикрепляю проект.посмотрел видеоурок. lдобавил элементы. прописал выхода, но что то у меня сомнения.посмотрите пожалуйста, правильно ли я сделал.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Виталий473; 07.11.2019 в 22:08.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  4. ПЛК160+СП310, запись регистров
    от KIPetek в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 09:57
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •