    По умолчанию МУ-110.224-6У подключение сервоприводов

    Здравствуйте, подскажите знающие люди. Стоит задача управления положением сервопривода заслонки вентиляции по сигналу 0-10 В. Заслонок всего три, которые становятся в одинаковое положение. Так вот сам вопрос, могу ли я подключить на один аналоговый выход с МУ-110.224-6У все три заслонки или все же необходимо использовать три аналоговых выхода МУ-110.224-6У.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Надо знать нагрузочную способность аналогового выхода МУ, а так же потребление по входу у приводов заслонок. Если первое число будет больше чем второе, умноженное на три, то можно.
    И уточнить последствия для установки в случае, если заслонки окажутся в разных положениях по разным причинам (например подклинивание одной из).