Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Плохая связь ПМ01

  1. #1

    По умолчанию Плохая связь ПМ01

    Пытаюсь организовать опрос ПЛК110-30 через модем ПМ01-21.AB по инструкции https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...us(Client).zip
    Все настроил строго по инструкции. Опрос проходит, но связь очень плохая, пинг доходит до 1000 и периодически (раз в 10-30) секунд обрывается на 10-15 секунд, потом восстанавливается. Антенна стоит хорошая.
    Единственное, меня смущает, что после подключения модема к ПЛК и проверки работы, если снова подключаюсь через гипертерминал, сбрасывается параметр ATE0.
    Может кто сталкивался, в чем может быть причина?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Попробуйте просто повторить процедуру ещё раз- ATE0, AT&W . И проверьте после сброса питания

  3. #3

    По умолчанию

    После сброса питания ATE0 остается.
    Проследил через гипертерминал при работе с ПЛК.
    ПЛК посылает в модем AT0V1. После переподключения напрямую через гипертерминал ATE0 сброшено.
    При обрывах связи, модем выдает ответ 'NO CARRIER'

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Эхо чревато для RS485, может попробовать на RS232 с ПЛК? Скорость же 115200 не сбрасывается раз опрос как то проходит. Иначе бы совсем не было
    Пропадание несущей 'NO CARRIER', это же означает , что станцию(вышку) не видит-плохая связь
    И к сведению , со страницы описания ПМ01:
    "С апреля 2017 года модем ПМ01 выпускается с sim-модулем SIM800 вместо применяемого ранее SIM900.
    Приборы с SIM800 не поддерживают работу в GPRS-режиме с контроллерами: ПЛК100/150/154, ПЛК110/160 (старого образца)"

Похожие темы

  1. Не плохая штука
    от Вольд в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 14:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 10:42
  3. модемная связь ПМ01 и СИ30
    от Дмитрий Чуприн в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 15:41
  4. ПМ01.220В связь с ПЛК 150 по RS485?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 19:26
  5. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •