Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: МВ210-204, МУ210-403 Конфигуратор и VPN, не работает!

  1. #11

    По умолчанию

    Здравствуйте, аналогичная проблема, разработчики молчат.

  2. #12
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Приветствую. Есть ответы разработчиков по этому поводу?
    Цитата Сообщение от Irasha Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, аналогичная проблема, разработчики молчат.
    Добрый день.

    Конфигуратор устанавливает соединение по IP модуля, на 502 TCP-порт.
    Таймаут установления TCP соединения составляет 150 мс.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Очень надеюсь на ответ разработчиков. Ибо хотел через VPN PPTP наладить обмен с Мх210. Типа СПК 107м в Рязани а модули( перефирия) в Липецке.
    Мх210 как нибудь маршрут прописать можно?
    Я правильно понимаю, если пинг более 150мс, конфигуратор не установит связь с модулем?
    Последний раз редактировалось Serrk; 19.02.2020 в 15:39.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Очень надеюсь на ответ разработчиков. Ибо хотел через VPN PPTP наладить обмен с Мх210. Типа СПК 107м в Рязани а модули( перефирия) в Липецке.
    Мх210 как нибудь маршрут прописать можно?
    Я правильно понимаю, если пинг более 150мс, конфигуратор не установит связь с модулем?
    Здравствуйте. Сейчас таймаут ожидания ответа в конфигураторе задан жестко 150 мс. Если время ответа модуля превысит порог - связь не будет установлена. В ближайшем релизе обновления конфигуратора мы дадим возможность пользователям изменять таймаут в настройках самого конфигуратора. Это решит проблемы с подключением при нестабильной и удаленной связи.

  5. #15

    По умолчанию

    А маршрут к не знакомой сети в Мх210 как нибудь вписать можно? А то за роутером при VPN сетевая карта не поймёт куда пакеты слать. Или я ошибаюсь?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    А маршрут к не знакомой сети в Мх210 как нибудь вписать можно? А то за роутером при VPN сетевая карта не поймёт куда пакеты слать. Или я ошибаюсь?
    Если есть связка роутер-модуль, то в конфигураторе вы вводите адрес роутера, а уже на самом роутере пробрасываете порты, чтобы роутер понимал, что запрос на самом деле не ему, а модулю, который находится в его сети.
    При подключении по VPN-ещё проще. Пингуете модуль-пингуется. Подключаетесь.

  7. #17

    По умолчанию

    R_TRIG(CLK:=xRestart);
    IF R_TRIG.Q THEN
    Sysexecute(sys_command:='/sbin/route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.12.1;sync;/etc/rc.sync');
    END_IF

    СПК в сети 192.168.12.0 а VPN сервер в сети 192.168.1.0 без выше написанного СПК отвечает только 192.168.12.1 роутеру. Потому и спросил. Нечто подобное мх210 поддерживает?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Сейчас таймаут ожидания ответа в конфигураторе задан жестко 150 мс. Если время ответа модуля превысит порог - связь не будет установлена. В ближайшем релизе обновления конфигуратора мы дадим возможность пользователям изменять таймаут в настройках самого конфигуратора. Это решит проблемы с подключением при нестабильной и удаленной связи.
    Вышло обновление конфигуратора v1.18.95.20580 с поддержкой возможности изменения таймаутов подключения. Параметры доступны в Файл >> Настройки >> Общие настройки.
    Settings.jpg

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 09:47
  3. Не стабильно работает Конфигуратор СП300 V2.D3k-5
    от RomAl в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 10:03
  4. Конфигуратор М110: не работает, если на шине более одного модуля
    от Евгений Осинцев в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3