Сегодня приступил к холостой наладке насосной станции.
Настроил САУ-У на алгоритм 11 (два насоса на одну магистраль) - изменения: входы - nPn, остальные параметры - по умолчанию. Попробовал включить - замкнул датчик протока и подал "Старт". Лампочка К1 засветилась, но через t3=t4=5с переключения на другой насос не произошло. Разорвал цепь протока - переключение на К2 произошло, т.е. АВР работает. Ещё раз разорвал цепь протока - сработала лампа К3 - аварийная сигнализация.
Т.е. получается, что кроме ротации всё работает.
Проверил на подобном алгоритме 15 - ситуация не изменилась - АВР и сигнализация работают, а ротация по наработке моточасов - нет.
САУ-У.Д зав.№ 31324190834070163