Показано с 1 по 9 из 9

Тема: BLINK

  1. #1

    По умолчанию BLINK

    Подскажите где взять ФБ BLINK что он начинал работать с включения?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-66 Посмотреть сообщение
    Подскажите где взять ФБ BLINK что он начинал работать с включения?
    Можно выход инвертировать!
    Примерно как-то так:

    Циклическое реле_3.PNG

    Циклическое реле_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.10.2019 в 21:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    согласен, не хочется переделывать проект

  4. #4

    По умолчанию

    Инвертировал, спасибо за подсказку!!!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Тоже возникала необходимость инвертировать работу, что бы вначале состояние было включенным, а потом выключалось.
    Сомневаюсь в своем уровне образованности в этом деле.
    Вводы выключенного и включенного состояний в минутах и соответственно сигнал активации таймера.
    Мой вариант как на картинке.
    Прокомментируйте пожалуйста, нет ли подводных камней?
    Спасибо заранее!
    2022-05-01_17-14-34.jpg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow

    Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink
    Последний раз редактировалось melky; 01.05.2022 в 13:42.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow

    Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink
    Смену входных данных учел.
    Вот про XOR не понял. Для чего его устанавливать на выходе?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ProRus Подводный камень там один, инвертируя работу Blink у вас меняются местами входные данные. Tlow по факту Thigh, а Thigh соответственно Tlow

    Ну и на выходе Blink просто установить XOR, один из входов которого соответствует входу самого blink
    Осмыслил.
    т.е. вы имели ввиду вместо NOT и AND.
    Спасибо!!!
    Вложение 60537

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ProRus да, потому что NOT на одном из входов AND это и есть суть XOR....

Похожие темы

  1. Как устроен BLINK внутри?
    от Denis Makarov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2019, 16:03
  2. работа Blink в St языке
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 15:48
  3. Сброс CLOCK блока BLINK
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 21:59
  4. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •