Добрый день.
Можно ли подключить к МВ210-101 датчик температуры c типом элемента NTC 20 kΩ ?
Добрый день.
Можно ли подключить к МВ210-101 датчик температуры c типом элемента NTC 20 kΩ ?
Добрый день.
Насколько знаю - нельзя.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Интересно, почему нельзя? Получить значение сопротивления, а далее в ПЛК или скаде преобразовать в температуру. Кстати в ПР200 так и сделали, добавили(сделали) макрос!
2019-10-21_18-13-47.png
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.10.2019 в 18:17.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.