Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    154

    По умолчанию ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика

    Вопрос по работе ПР в режиме мастер и чтении регистров INPUT из датчика температуры и влажности XY_MD02. Здравствуйте!
    Может кто объяснит почему на дисплее высвечиваются две девятки при чтении, функция №4. Датчик проверен на каскаде от Ровки, рабочий сто процентов. Прошу прощения за некоторый сумбур, тяжело сосредоточиться так как плохо разбираюсь в протоколах. Джамперы переключил в режим мастер, настройки тоже соответственно параметрам датчика по умолчанию.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadilen Посмотреть сообщение
    Вопрос по работе ПР в режиме мастер и чтении регистров INPUT из датчика температуры и влажности XY_MD02. Здравствуйте!
    Может кто объяснит почему на дисплее высвечиваются две девятки при чтении, функция №4. Датчик проверен на каскаде от Ровки, рабочий сто процентов. Прошу прощения за некоторый сумбур, тяжело сосредоточиться так как плохо разбираюсь в протоколах. Джамперы переключил в режим мастер, настройки тоже соответственно параметрам датчика по умолчанию.
    Возьмите себя в руки, надеюсь Вам не 5 лет!
    Во-первых, насколько знаю, лично с ним не знаком, Овенский датчик температуры и влажности, передаёт значения в "х100" виде, логично, что меньше "100" там значение(в подавляющем большинстве времени) может и не быть!
    Назначьте, для эксперимента, как положено не менее 5 знаков для регистра и отрицательные значения Вы всё равно не сможете считать, я так думаю!
    Вот пример посмотрите:

    ПВТ100_пример.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2019 в 18:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    154

    По умолчанию

    Прошу прощения! Взял себя в руки и решил проблему, регистры читаются как надо. А вот с точностью показаний проблема, сам датчик стоит на общей плате и нагревается аж до 28 градусов. но это уже другой вопрос.
    Последний раз редактировалось vadilen; 19.10.2019 в 18:37.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadilen Посмотреть сообщение
    Прошу прощения! Взял себя в руки и решил проблему, регистры читаются как надо. А вот с точностью пока
    Это радует, а отрицательные значения как планируете получать(преобразовывать) или пока никак не планируете?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это радует, а отрицательные значения как планируете получать(преобразовывать) или пока никак не планируете?
    Датчик будет стоять в ванной комнате, минуса не будет. Да и врет температура, отминусую погрешность и все дела, не особо и нужен этот параметр, главное вентиляция. А проблема с индикацией это глюк пр, заметил, что и часы сбились и не хотят устанавливаться. Передал регистры в каскаду, всё корректно, с остальным буду разбираться.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadilen Посмотреть сообщение
    Датчик будет стоять в ванной комнате, минуса не будет. Да и врет температура, отминусую погрешность и все дела, не особо и нужен этот параметр, главное вентиляция. А проблема с индикацией это глюк пр, заметил, что и часы сбились и не хотят устанавливаться. Передал регистры в каскаду, всё корректно, с остальным буду разбираться.
    Ну в скаде, наверно значение преобразуется во флоат и делится на 100, ПР не может же прочитать ваши мысли и сделать как Вы хотите, надо всё делать своими руками и мозгами!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.08.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну в скаде, наверно значение преобразуется во флоат и делится на 100, ПР не может же прочитать ваши мысли и сделать как Вы хотите, надо всё делать своими руками и мозгами!
    Без заморочек, всё целочисленное, индикация два знака, десятые доли не важны в данном случае. А на счёт минусовых температур, есть другой датчик 18В20 и куча другой автоматики, здесь флоат конечно и ни каких делений на 100, каскада позволяет это.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    Кому удалось поменять адрес самого датчика?
    Помогите разобраться.
    Данные читаются, а вот сменить адрес не получается(

  9. #9

    По умолчанию

    Только, что поменял без проблем.
    Также легко внести поправку на темп. и влажность, если существует погрешность.
    Использовал QModMaster.

  10. #10

    По умолчанию

    а меня вот мысль посещает, ведь для расчета влажности температура используется в формулах, поэтому, если температурный датчик завышает, то и влажность будет неправильно показывать! разве нет?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. ПЛК 100 + Панель СП310Б ( записывает но не читает)
    от suharew в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 11:43
  4. ПЛК100 и ICP M-7065 не читает регистры
    от beer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 09:25
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •