Показано с 1 по 4 из 4

Тема: управление модулем МУ110-224.8И

  1. #1

    По умолчанию управление модулем МУ110-224.8И

    Добрый день.
    Прошу совета.
    Пытаюсь управлять модулем МУ110-224.8И, подключенным к ПЛК 160.
    Настройки заскриншотил и приложил.
    Запись в регистры 0 для 1 выхода и 1 для второго выхода.
    Команда: 0х10.
    Связь по rs485 есть, индикаторы обмена мерцают.
    Вместо нагрузки подключаю калибратор токовой петли ОВЕНовский в режиме измерения тока.
    В переменную tempVar подаю значение от 0 до 1000, но на выходе модуля стоит 4мА и не изменяется.
    Что не так сделал?

    p.s. делал по инструкциям.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    где real то нашли ? Ao1-8 модуля => регистры 0-7 соотв. с типом int/word в диапазоне 0-1000/4-20мА соотв.
    вариант с register output.png


    Почему REAL пробовал - потому что на самом ПЛК аналоговые выходы стоят REAL-овые...

    Таки да, уже нашел подобную тему и попробовал register output device
    На выходе прибора все-равно 4мА и не реагирует на изменения переменной...

    Еще проблемка вылезла. На самом ПЛК 160 аналоговые выходы.
    Конфигурирую выход под 4...20мА - на выходе держится около 6мА, на изменения переменной откликается - изменяется в пределах десятых-сотых, но не выше 6мА...
    Переконфигурирую выход на 0...10В, меняю схему присоединения на соответствующую, все прекрасно, выход откликается на изменение переменной как и должен.
    А токовый вариант не прокатывает...
    ПЛК заявлен как универсальный типа ПЛК160-220-А-М.

    С ПЛК буду техподдержку терзать в понедельник.
    А с токовым выходом на доп.модуле было бы здорово сегодня хоть как-то разобраться...
    На нем по крайней мере нулевое значение верно отображает.
    Последний раз редактировалось otporuchik; 20.10.2019 в 11:33.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от otporuchik Посмотреть сообщение
    вариант с register output.png


    Таки да, уже нашел подобную тему и попробовал register output device
    На выходе прибора все-равно 4мА и не реагирует на изменения переменной...

    .
    Оказалось - добавил новый universal modbus device с register output на борту и забыл адрес устройству присвоить...
    Все работает, спасибо, гхм..., Валенок!

    Теперь буду с АО выходами ПЛК разбираться...
    Чего-то предчувствую, здесь без визита на сервис не обойдется...

  4. #4

    По умолчанию

    да, с выходами все норм. просто схема подключения для ПЛК с универсальными выходами отличается от схемы для ПЛК только с 0...10В или 4...20.

Похожие темы

  1. Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 18:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 15:32
  3. Управление модулем аналогового вывода
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 13:41
  4. Помогите с модулем МУ110-6У
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 20:22
  5. Управление модулем МДВВ
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •