извиняюсь не правильно сформулировал.
в перечне программируемых параметров СИ8 написанно:
для СИ8.
формат представления данных: DEC_dot0 SGND
DEC_dot0 - параметр имеет фиксированную десятичную точку в 0 позиции
SGND параметр является знаковым.
не понимаю как здесь зашифрованно мое значение
хотелось узнать наверняка у разработчиков
разобрался с му110
для работы в идентификатор нужно записать хеш запрос.
а вот что написала поддержка ТМ6
----------------------------------------------------
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4
отправлено / posted 12-10-2010 18:32
Лучше воспользоваться драйвером, который разработан самой фирмой ОВЕН. Он есть у них на сайте.
------------------------------------------------------
почти все сам настроил и разобрался
остались вопросы по записи уставки в трм202
в тм6 чтение проходит, а запись нет.
смотрел лог обмена компорта пакеты и туда и обратно идут.
пытался сравнить с пакетами если записывать уставку через ОРС.
пакет из ТМ на 1 байт короче.
может быть кто поможет как настроить ОВЕНский не поддерживаемый драйвер?
P.S. не по теме, но наболело.
весь этот гемморой по настройке методом тыка и перебора заставляет задуматься когда в следующий раз буду выбирать ПО и железо.
видимо российские производители договориться не смогли.
ОВЕН использую с 2003 года
так воспользуйтесь овеновским орс. он бесплатен. тм его подхватит. плк у вас в проекте похоже нет.
а то, что получилось - специфика собственных протоколов и драйверов. кроме фирм-разработчиков они никому не нужны. а данные фирмы не сименс, к сожалению
может кому понадобиться:
адастра ответила:
Мы уже рассматривали аналогичную проблему по протоколу COM-порта, присланному нам пользователем.
В имеющиеся у нас описания протоколов для приборов ОВЕН строка, формируемая их утилитой и, видимо, OPC-сервером, не укладывается.
Это возможно только при записи в переменную с указанием ее индекса.
Мы уже сталкивались с тем, что протоколы приборов ОВЕН и спецификации команд в этих протоколах в разных прошивках интерпретируются по-разному.
В патче http://www.adastra.ru/files/support/...7_update_2.zip лежит адаптированный драйвер T11s18.dll именно для этого протокола.
В строке "Дополнительно" настройки "Приемника" надо записать ":<индекс переменной>".
Индекс Вашей переменной надо взять из документации на прибор. И адекватно выбрать "тип переменной".
кому надо для проф версии. готов делиться
орс - да, но в моем проекте 12 шт трм202, си8 11 шт, му110 - 4 шт, мк 2 шт. и требуется как можно чаще проводить опрос, я думаю орс мне будет недостаточно. и планируется еще увеличивать количество приборов в 2 раза.
если через орс записывать данные уставки в трм 202, то возникает какая-то ошибка, но уставка записывается.